Прихватило воду

+
cvalentino
Новичок
cvalentino
14 january 2015, 13:36
Posted: 14 january 2015, 13:36
Постигла меня проблема. В прошлом году сделал из подсобного помещения ванную. Договорился с мастером, который сделал всю работу. Стены сделал из гипсокартона, а всю разводку воды, соответственно, за стеной. При монтаже труб я обратил внимание, что трубы положили без утеплителя, но поверил заверениям специалиста, что вода перемерзнуть не должна, так как стена из шлака 30см толщины плюс фасад обложен пенопластом толщиной 10 см. Все нечего было, до первых морозов. Пока было до -15. Как только два дня температура была -20, на вторую ночь воду в унитазе и колонке прихватило. Это два крайних места подключения. Сама труба проходит за стеной из гипсокартона на высоте 10 см от стяжки (пола). Я понимаю, что сделал глупость и нужно было одеть в изоляцию трубы, когда только делалась ванная, но того уже не вернуть. Думаю уже эту зиму так как-то дотянуть, а на лето хочу положить пару листьев пенопласта10см и обложить весь фундамент вокруг ванной. По вашему мнению, возможен вариант с промерзанием фундамента или все же вариант этот маловероятен и придется из двух стен снимать плитку и одевать утеплитель на трубы?
Валера
Новичок
Валера
15 january 2015, 18:49
Posted: 15 january 2015, 18:49
Думаю, что возможен вариант промерзания от фундамента. Одеть утеплитель на трубы - может и не помочь. Без циркуляции воды ночью (когда самая критическая температура) воду все равно прихватит. Здесь надо или фундамент утеплять или доступ теплого воздуха под гипс дать. Или все вместе.