Posted: 22 december 2016, 17:26
Алюминиевый провод в 10 квадрат должен нормально держать нагрузку 8 кВт. Спросите у соседей, если у них вечерами при включении нагрузки тоже проседает напряжение, то проблема либо в самой линии, либо в малой мощностьи подстанции. Если же у соседей таких проблем нет, то причина у вас и скорее всего на вводе. Прежде всего обратите внимание на соединения проводов на столбе и на вводе в дом, если там плохой контакт, то напряжение при нагрузке будет падать. Иногда в темное время суток в сырую погоду, когда включена максимальная нагрузка, место плохого контакта видно невооруженным глазом - контакт греется и начинает светиться. Короче говоря ищите плохой контакт.