Надо заменить пробки на автоматы. Ситуация такова, что нижние провода от пробок, после демонтажа последних, не достают клемм автоматов. Каков может быть выход, чтобы не срывать пломбу с крышки счетчика?
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV 09 march 2017, 10:29
Share
Report
Information
Posted: 09 march 2017, 10:29
Немного если можно поподробнее опишите сложившуюся проблему, немного непонятно из описания где находится счётчик и место установки желаемых автоматов, если провода не достают до автоматов, и так как провода нельзя заменить на более длинные, то почему нельзя подвинуть место установки автоматов ближе к счётчику?
Alexander_avu
Новичок
Alexander_avu 11 march 2017, 23:27
Share
Report
Information
Posted: 11 march 2017, 23:27
Пробки стояли на панели, к которой крепится счётчик. На из место я пытаюсь установить автоматы. У пробки нижний контакт расположен практически впритык к поверхности панели, а у автомата контакты возвышаются над панелью примерно на 1,5 сантиметра. А от счетчика через панель продеты провода, которые выступают над панелью всего на 1 сантиметр. Вот в чём проблема.
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV 13 march 2017, 9:35
Share
Report
Information
Posted: 13 march 2017, 9:35
Соответсвенно автоматы у Вас могут подключиться к проводам только при расположении под углом к панели исходя из Вашего описания, а под углом их не закрепишь, а крепёжная планка панели не перемешается ниже, возможно если её спустить вниз к счётчику будет провода достаточно