Замена автоматов.

+
AlexForex5
Новичок
AlexForex5
22 october 2016, 14:34
Posted: 22 october 2016, 14:34
Назрела проблема дома, если вечером все в квартире по включать, то начинают срабатывать 16 амперные автоматики защиты. Приходиться пользоваться электрооборудованием по очереди, а не все сразу включать. Можно ли заменить автоматики на 25 ампер?
VecheslaV
Новичок
VecheslaV
22 october 2016, 16:42
Posted: 22 october 2016, 16:42
Все зависит от Вашей сети в доме, на какие линии она разведена и что за потребители к ней запитаны, плюсом какая электропроводка -медь или алюминий и какое у неё сечение, автоматы на шестнадцать ампер не просто же так ставили, а увеличив без расчета автоматы можно вывести сеть из под защиты
VLAD
Новичок
Rating: 5
VLAD
23 october 2016, 11:30
Posted: 23 october 2016, 11:30
Мне кажется, тут 2 варианта: либо слишком много приборов подключаете к линиям, на которых эти автоматы стоят, либо проводка слабая. Было бы хорошо, если бы указали сечение кабеля, который использовался для проводки.
VecheslaV
Новичок
VecheslaV
23 october 2016, 14:37
Posted: 23 october 2016, 14:37
Согласен с Вами на счёт сечения проводки, хотел бы добавить что ещё одним из возможных вариантов срабатывания автомата может быть неисправность его самого что зачастую встречается особенно если они старые с советских времён строительства