Бабушка живет в хрущевке, трубы очень старые и по самой квартире и стояки, из за этого давление около атмосферы, хол. вода льется самотеком, можно так сказать. Знаю, что продается специальный насос, которым можно поднять давление. Вопрос - что если такой установить, будет результат от него? У соседей проблем не возникнет от вакуума?
vit
Новичок
vit 02 november 2016, 8:35
Share
Report
Information
Posted: 02 november 2016, 8:35
Вполне могут возникнуть, но для Вас результат безусловно будет. Вообще до недавнего времени не знал что в трубах холодной воды накапливаются отложения не хуже чем в чайнике. Меняли трубы, зданию чуть более 30лет, так вот в трубе на 20 из за отложений оставался просвет всего 5мм диаметром.
Паша
Новичок
Паша 02 november 2016, 12:15
Share
Report
Information
Posted: 02 november 2016, 12:15
Конечно так сделать можно, но если еще несколько соседей установят у себя такие агрегаты, будет беда. Скорее всего, в квартире у Вашей бабушки проблема не в напоре холодной воды, а с расходом. Устранить данную проблему лучше всего заменив стояк холодного водоснабжения (при условии, что вход в здание с напором и расходом все в порядке). Или устанавливать насос полностью на весь стояк, чтобы решить проблему с напором.