Вопросы по электрике

Форум / Инженерные системы / Электрика / Вопросы по электрике
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Вопросы по электрике
uJLuXa
Новичок
uJLuXa
18 november 2015, 9:06
Posted: 18 november 2015, 9:06
Прошу знатоков прокомментировать:
1) слаботочку можно вести только в минимум 0,5 метра от силовых кабелей (в том числе в отдельных штробах)?
2) если необходимо, чтобы слаботочка пересекла силовой кабель, то это стоит делать строго перпендикулярно?
3) силовые кабели нельзя просто провести под потолком и закрыть это гипсокартоном или обязательно надо использовать перфорированные лотки для прокладки кабелей?
Юрий Рядов
Новичок
Юрий Рядов
28 november 2015, 18:11
Posted: 28 november 2015, 18:11
Добрый вечер.
1) Зависит от мощности силового кабеля. 127 мм для кабелей до 2 кВт, не менее 305 мм - от силового кабеля 2-5 кВт, и не менее 610 мм - от кабелей более 5 кВт. Источник -стандарт ANSI/TIA/EIA-569-A.
2)Крайне желательно. Возрастет помехозащищенность.
3)Обязательно. Источник - ПУЭ, п. 7.1.38,
neoless
Новичок
neoless
28 november 2015, 19:12
Posted: 28 november 2015, 19:12
1 Слаботочку необязательно проводить в 0,5 метра от силового кабеля. Кто вам такое сказал? Под силовой делаются отдельные штробы, а слаботочка прокладывается отдельно по крепежам и перекрытиям.
2 Чтобы она пересекала силовой кабель перпендикулярно - это необязательно, их можно и вместе проклабывать?
3 Да, для прокладки силового кабеля под потолком желательно пробить перфорированные лотки или через гофру для него.
Юрий Рядов
Новичок
Юрий Рядов
29 november 2015, 10:29
Posted: 29 november 2015, 10:29
Прошу прощения, но мне не совсем понятны Ваши рассуждения по первым двум пунктам. Написано крайне сумбурно.Отвечая на поставленный вопрос я ссылался на нормативные документы. Чем же вы руководствовались?
Добавлю по первому вопросу. Укладывать слаботочку в отдельные штробы необязательно. Другими словами по желанию.