Влага под линолеум

Форум / Строительство / Дома, коттеджи / Влага под линолеум
+
Форум / Строительство / Дома, коттеджи / Влага под линолеум
Маша20155
Новичок
Маша20155
22 november 2015, 12:21
Posted: 22 november 2015, 12:21
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Частный дом, наливные полы, организовано водяное отопление полов, перед укладкой линолеума пол был полностью просушен, путём включения тёплого пола на длительный период ( тестировали, укладывали полиэтилен влаги не обнаружено). После укладки линолеума через три дня под линолеумом обнаружены пятна влаги, предположили причины образования влаги: негерметичность водяного пола( долбили в контрольных точках, утечки нет), впиталась влага в утеплитель линолеума( перевернули, просушили в течении 1,5 недели). После повторной укладки линолеума через некоторое время обнаружены пятна влаги. ( температура тёплого пола 20 -25 градусов)
 1   
Оса
Новичок
Оса
22 november 2015, 19:03
Posted: 22 november 2015, 19:03
Возможно скапливается конденсат от земли? Где-то нарушена герметичность и через эти отверстия влага проникает через систему теплого пола и оседает на изнаночной стороне линолеума. Такое бывает если на участке высокий уровень грунтовых вод.
Chen
Новичок
Chen
22 november 2015, 19:49
Posted: 22 november 2015, 19:49
Убедитесь в герметичности тёплого пола. Зачем долбить и сомневаться? Поставьте манометр на каждом контуре и создайте гидравлическим прессом избыточное давление, выдержав параметры в течении десяти минут. Скорее всего проблема именно в этом, просто дефект очень мизерный и влага выделяется периодически от перепадов температуры теплоносителя.
Маша20155
Новичок
Маша20155
22 november 2015, 20:07
Posted: 22 november 2015, 20:07
Грунтовая вода не так близко. Ранее был подполье, глубина которого 60-70 см и было сухо.
Маша20155
Новичок
Маша20155
22 november 2015, 20:09
Posted: 22 november 2015, 20:09
Давлением было опробовано до ввода в работу системы тёплого пола, также имеется манометры, показание которых остаются не изменным.
iti
Новичок
iti
22 november 2015, 20:36
Posted: 22 november 2015, 20:36
А может быть конденсат образуется из-за большой разницы температур теплого пола и температуры в помещении. Попробуйте на некоторое время отключить теплый пол и посмотрите появится ли влага под линолеумом.
Markiz
Новичок
Rating: 2
Markiz
22 november 2015, 22:32
Posted: 22 november 2015, 22:32
Стоило сделать хорошую гидроизоляцию под полом, можно и сейчас под линолеумом выполнить изоляцию на основе цементных составов, типа Церезит 65. Он не выделяет при повышенной температуре никаких вредных веществ.
Павел_
Новичок
Павел_
23 november 2015, 10:47
Posted: 23 november 2015, 10:47
Маша, т.е. Вы укладывали полиэтилен и влаги не было, а положили линолеум и она появилась? Это чудеса какие-то. Полиэтилен тоже на 3 дня укладывали? Если нет, значит тестирование Вас подвело, не выдержали достаточно времени, т.к. скорее всего дело в недостаточном высыхании пола. Некоторые советуют чуть ли не сезон его сушить. Вы как долго его сушили?
Маша20155
Новичок
Маша20155
23 november 2015, 19:19
Posted: 23 november 2015, 19:19
Возможно вы правы, что недостаточно времени для тестирования( около 2 суток), при этом пол сушили при температуре 50-55 градусов в течении двух месяцев.
Роман31
Новичок
Роман31
24 november 2015, 2:32
Posted: 24 november 2015, 2:32
Скорее всего это обычный конденсат от перепада температур. Даже самая сухая бетонная стяжка может натягивать влагу с подвального помещения, есть у Вас подвал в доме? Если да то надо усилить гидроизоляцию пола.
Riotick
Новичок
Riotick
24 november 2015, 9:55
Posted: 24 november 2015, 9:55
Для конденсата должна быть ощутимая разница температур, (около 10 градусов) между поверхностью пола и воздухом. Также конденсат образуется по всей поверхности, а не небольшими пятнами. Если это ваш случай, то увеличьте температуру обогрева или сделайте теплоизоляцию помещения.

Если это дефект(брак) термопола, то вызывайте специалистов, они все проверят. Это кстати делается бесплатно, если его укладывали не вы.
Root
Новичок
Root
24 november 2015, 22:45
Posted: 24 november 2015, 22:45
Сто раз уже обсуждалось. Влага из сырого подполья или подвала. Вентиляция подвала и пароизоляция зазора между черновым полом и стяжкой решит проблему раз и навсегда. Правда, проблемой теперь будет демонтаж пола для устройства пароизоляции...
neoless
Новичок
neoless
24 november 2015, 23:27
Posted: 24 november 2015, 23:27
Важна техника укладки теплого пола, но и не менее важна технология укладки линолеума на теплый мол. Важен тип используемого линолеума. Скапливание влаги возможно в случае, если у линолеума недостаточные теплоизоляционные свойства и превышен лимит нагрева.
Виды линолеума, которые можно укладывать на теплый пол:
натуральный (мармолеум);
линолеум ПВХ (виниловый);
алкидный (глифталевый) - на тканевой основе;
нитроцеллюлозный (коллоксилиновый)- тонкий однослойный материал с хорошей влагостойкостью.
релин - резиновый линолеум.
Допустимость нагрева почти всех видов линолеума 29-30°C.
Перед его укладкой поверхность должна быть идеальна зачищена и выровнена.
Чтобы соблюдать необходимую температуру теплого пола вам придется приобрести качественный терморегулятор, который будет автоматически поддерживать заданный режим.
SokoL88
Новичок
SokoL88
25 november 2015, 6:44
Posted: 25 november 2015, 6:44
А в какой именно комнате у вас появляются пятна? В зале, спальне, кухне или прихожей? В кухне, например, кто-то может пролить воду и не заметить. А вы из-за этого долбили пол. Плюс опять же какой у вас линолеум? Много чего не известно. Производители и маркировки, было бы полезно знать.