В выходные отключили центральное отопление и в двух комнатах начали капать соединения металлопласстовых труб вместе их соединения фитингами с трубами, попробовал потянуть гайки, эффект не полный, капель меньше, но есть. Можно, как то уплотнить эти соединения или за лето придётся менять?
Иван Санин
Новичок
Иван Санин
25 april 2016, 9:17
Posted: 25 april 2016, 9:17
Это происходит из за теплового расширения. Радиаторы стали холодными - расширение материала (прокладок) стало меньше, и начало капать. У нас тоже бывает такое. Под радиаторами возле кранов просто поставил банку, через пару дней капать перестало.
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
25 april 2016, 10:56
Posted: 25 april 2016, 10:56
Сейчас тоже стоят баночки под местами где капает, правда как Вы и описываете капель становиться минимальна, а в одном месте уже прекратилась, подскажите а когда подают отопление в новом сезоне такой же капели у Вас не наблюдалось в этих местах
Вадим77
Новичок
Вадим77
25 april 2016, 13:10
Posted: 25 april 2016, 13:10
Проблема в том, что для отопления обжимные фитинги на МП трубы не рекомендуются. Спустя некоторое время, по причине теплового расширения гайки слабеют, надо подтягивать. Бывает(когда включают отопление), что МП трубы вообще может вырвать из фитингов, особенно большой риск на первом этаже.
Иван Санин
Новичок
Иван Санин
25 april 2016, 13:28
Posted: 25 april 2016, 13:28
Тоже капает, но очень мало.
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
26 april 2016, 12:49
Posted: 26 april 2016, 12:49
Спасибо, если капает не много тогда с заменой труб и фитингов повременю, посмотрю что будет на следующий сезон при включении и отключении центрального отопления, может и действительно все это не сильно критично, если немного подкапывает пару дней