Трескается отмостка вокруг дома

Форум / Строительство / Дома, коттеджи / Трескается отмостка вокруг дома
+
Форум / Строительство / Дома, коттеджи / Трескается отмостка вокруг дома
OLEG
Новичок
Rating: 4
OLEG
04 march 2015, 10:25
Posted: 04 march 2015, 10:25
Вокруг моего дома трескается отмостка. Чтобы убрать трещины, я залил отмостку сверху слоем бетона, в пропорции 1:2, толщиной около 3 см, но через год трещины опять появились. Подскажите как правильно сделать отмостку?
Mihajl
Новичок
Mihajl
04 march 2015, 15:29
Posted: 04 march 2015, 15:29
Я не совсем понял Вы хотите сделать новую отмостку или ремонт уже существующей? Если отмостка не просела, а только треснула, то возможен её ремонт. Заделайте трещины, чтобы туда больше не попадала вода: затрите их цементным раствором с добавлениям клея ПВА. А затем обработайте стыки стен дома с отмосткой битумной мастикой.

никбор
Новичок
Rating: 3
никбор
05 march 2015, 5:34
Posted: 05 march 2015, 5:34
Есть такое понятие: температурное расширение. Если отмостка залита из монолитного бетона и не сделаны деформационные швы - она и будет трескаться. Можно попробовать пропилить отмостку с интервалом 3-5 метров, вставить полоски, например, тонкой фанеры, и затереть сверху раствором.
Bdfytc
Новичок
Bdfytc
05 march 2015, 8:26
Posted: 05 march 2015, 8:26
Я бы сделал так: раздолбал трещину и сделал у нее ровные и твердые края; обработал грунтовкой тщательно; положил мелкую сетку для стяжки (если большая трещина) и залил все жидким раствором консистенции 1:1 или 1:2.
Alex2013
Новичок
Rating: 1
Alex2013
11 march 2015, 1:00
Posted: 11 march 2015, 1:00
Полностью согласен с Никбор, а вот остальные авторы наверное не понимают разницы между бетонирование пола в помещении и на улице. Если не делать специальные швы, то бетон будет рваться, хоть сто раз его заливайте поверх или щели мажьте чем вам тут советуют.
KapeHbI4
Новичок
KapeHbI4
12 march 2015, 1:42
Posted: 12 march 2015, 1:42
Ого, давно столкнулся с такой проблемой, и так же её решил как автор, тоже залил сверху бетоном, но на следующую весну, всё снова треснуло... Никбор, подскажите, этим швом, мы разделяем всю отмостку на куски - правильно? Т.е. каждые три метра, по всей ширине делаем пропил, вставляем доску, и сверху заливаем, а как же влага, дерево всё-таки, оно может сгнить и тогда получится, что между этими "кусками" пустота, не будет ли оно "гулять" или смещаться в последствии?
Leonid_32
Новичок
Leonid_32
12 march 2015, 2:55
Posted: 12 march 2015, 2:55
Почти никогда не встречал отмостки с температурными швами, такими как предлагает сделать никбор. Хотя и температурное расширение негативно влияет на залитый бетон, но надо учитывать, что отмостка имеет небольшую ширину. Что и обуславливает редкое применение температурных швов.
Когда будете заделывать трещины или делать новую отмостку додайте в бетон немного морозостойкого клея которым клеят притку, а еще лучше купите усилитель бетона.
 1   
adianon
Новичок
Rating: 4
adianon
12 march 2015, 4:40
Posted: 12 march 2015, 4:40
Попробуйте отмостку соединить армированием с фундаментом и стеной, так же сделайте хорошую подушку из слоёв песка и гравия, в бетонную смесь добавьте пластификатор, следите что-бы в последствии земля под отмосткой не подмывалась.
 1   
KapeHbI4
Новичок
KapeHbI4
12 march 2015, 19:26
Posted: 12 march 2015, 19:26
Leonid_32 благодарю, скорее всего, так и буду делать, добавлю клея плиточного в состав,и плюс, как посоветовал adianon проармирую сеткой 100х100 для армирования бетона. Потому как делать эти швы, прокладывая деревом, я передумал, всё таки велик риск, что дерево прогниет. Единственное, чего жаль, уже обложил её песчаником, придется всё сбивать, разбивать и переделывать...
Alex2013
Новичок
Rating: 1
Alex2013
13 march 2015, 4:37
Posted: 13 march 2015, 4:37
KapeHbI4, я у себя дома делал бетонную отмостку. Через каждый 1-1,5 метра делал такой специальный шов. Но вместо дерева использовал полоски из стекла. Прошло уже почти 10 лет, ничего негде не треснуло, всё стоит отлично. Правда, сам бетон начал уже немного крошиться.
adianon
Новичок
Rating: 4
adianon
13 march 2015, 5:29
Posted: 13 march 2015, 5:29
Есть сложности с выявлением нормального состава бетона, так как усилитель может сделать его крепким и одновременно ломким или отслаивающимся, поэтому просмотрите таблицы добавок и их соотношение, а армирование обязательно - оно не только сцепляет элементы, но и снижает механическое воздействие на излом.
никбор
Новичок
Rating: 3
никбор
13 march 2015, 5:39
Posted: 13 march 2015, 5:39
Согласен с Alex2013. Полоски из стекла лучше. Для Leonid_32: отмостка узкая, но длинная, поэтому швы делаются именно по длине, а не по ширине. Поверьте, швы нужны, иначе все равно треснет.
 1   
Leonid_32
Новичок
Leonid_32
15 march 2015, 20:09
Posted: 15 march 2015, 20:09
Мне почему-то интуитивно кажется, что отмостку как раз и делают узкой для того, чтобы часть продольных механических напряжений переориентировать на поперечные. Или, как минимум, линии механических напряжений немного искривятся.
никбор
Новичок
Rating: 3
никбор
18 march 2015, 14:21
Posted: 18 march 2015, 14:21
Leonid_32. Нет, друзья мои, бетон расширяется во все стороны. Железнодорожные рельсы еще более узкие и длинные, но стыки между ними делают именно из-за температурного расширения. По той же причине провода ЛЭП натягивают с провисом.