Теплообменник в дымоходе ТТ котла

Форум / Инженерные системы / Отопление / Теплообменник в дымоходе ТТ котла
+
Форум / Инженерные системы / Отопление / Теплообменник в дымоходе ТТ котла
Treff
Новичок
Treff
11 august 2016, 9:32
Posted: 11 august 2016, 9:32
Дымоходная шахта для ТТ котла будет выполнена из дымоходных керамзитоблоков, внутренний диаметр отверстия 24 см. В плане гильзоваться трубой нержавейкой диаметром 18 см. Как и чем организовать дополнительный отбор тепла для системы отопления, на нижних 2-3 м. дымохода сразу после котла? Если на трубу из нержавейку перед гильзованием намотать медную трубку, как можно рассчитать сколько тепла можно отобрать?
vit
Новичок
vit
11 august 2016, 11:27
Posted: 11 august 2016, 11:27
У меня обварена дымоходная труба большим диаметром, образующаяся ёмкость находится под водопроводным давлением, ввод снизу выход сверху, далее на водогрейный контур котла. При отоплении всегда есть 50л запас горячей воды. Часть того что было бы потерями всегда возвращается. Пользуюсь без проблем уже 16 лет.

S-driver
Новичок
S-driver
11 august 2016, 13:37
Posted: 11 august 2016, 13:37
Много тепла Вы там не отберете потому, что температура газов уже низкая и поверхность дымохода будет сложно поддерживать чистой от отложений. А отложения будут затруднять теплообмен.
Еще могут быть сложности с конденсатом. Холодная поверхность будет увеличивать его количество.
vit
Новичок
vit
11 august 2016, 14:46
Posted: 11 august 2016, 14:46
Достаточная чтобы греть воду до 70 - 80 градусов. Горячая вода в доме по моим прикидкам при пользовании процентов на 80 от возвратного тепла. Много это или мало... У меня это сделано и по мне так эффективность налицо.

Конденсат дренирует в подпол, отложения в дымоходе со временем падают вниз трубы, где есть дверца для их удаления. За 16 лет чистил всего один или два раза, в основном окалина от трубы так что не такие это уж страсти великие.
Grekus
Новичок
Grekus
13 august 2016, 18:41
Posted: 13 august 2016, 18:41
Определите площадь теплообмена Вашего котла.
Определите площадь медной трубки, которая будет контактировать с дымоходной трубой.
Попробуйте определить разницу толщины отложений в котле и в дымоходе.
Определите температуру в котле и в дымоходе.
Теперь мощность котла нужно умножить на соотношение разниц температур дыма и теплоносителя и разницу температур в камере сгорания и теплоносителя, умножить на соотношение площадей контакта медной трубки и теплообменника котла, и умножить на соотношение толщин отложений в котле и дымоходе.
Получите то, что искали. Приблизительно.