Прошу совета по электропроводке. Казалось все в теории знал, делал правильно, но где-то на этапе постановки задачи электрикам совершил ошибку. Теперь понял, что должен был использовать на освещение медь 3х1,5 а розетки 3х2,5. Теперь констатирую факт-вся проводка под штукатуркой.
Разводка сделана по типу "глубоких подрозетников", без разделительных коробок. В дом введено 7,5кВт - три фазы
Использовал электрокабель YDYp, а именно: 3x1.5 - розетки спален, коридоров, гостиной и т.д. 3х2,5 - розетки кухни, стиральная машина, кондиционеры (в каждой комнате + гостиная), электрические полотенцесушители в санузлах и 2х1,5 освещение.
Понимаю, что автоматы 10А на розетки спален сделают невозможными проблемы в теории, но ограничат использование мощностей. Нагрузка проектная в спальнях ПК + ТВ, при уборке пылесос / утюг.
варианты:
А) использовать вывод на кондиционер в спальнях как дополнительную розетку, таким образом получив источник питания на пылесос / нагреватель / утюг / тд. Вывести эту розетку к двери каждой спальни (сейчас там розетка 3 * 1,5). Получу хоть и не совсем правильное но решение проблемы "малой кровью"
В) тянуть от щитка (на каждом этаже) новые линии 3 * 2,5 к каждой розетке.