здрасте, ситуация следующая, деревянный дом (6 квартир)
полностью поменял всю проводку, проложил и 3х жильный провод, фаза, ноль, земля.
все приборы объедененны "землёй".
но проблема в том что в подъезде нет земли вообще (дом 83 года постройки + централизованный газ) имеется плита комбинированная, комфорки - газ, а духовка электрическая + пьезо поджег.
в силу маленькой кухни плита стоит в притык к раковине, но корпуса не соприкосаются.
КОНКРЕТНО ПРОБЛЕММА! когда моешь плиту, то тряпка соприкосается и с раковиной тоже , в этот момент сильно пощипывает тряпку, )))) или если одной рукой браться за раковину а другой за плиту мокрой тряпкой то эфект тот же.
я так понимаю нужно уровнять потенциял на корпусах раковины и плиты, но тогда земля (со всех приборов пойдёт на водопровод, это плохо)
вопрос ! что делать ?
вариант 1- землю бросить на стояк и раковину тоже,
вариант 2 - плиту отсоединить от общей земли и заземлить только с раковиной!
в обоях случаях вижу и минусы и плюсы. сама по себе плита током не бьёт.
и пожалуйста не предлагайте сделать "землю" на весь дом самому, это сильно затратно...)
Mike
Новичок
Mike
28 august 2016, 15:24
Posted: 28 august 2016, 15:24
Система выравнивания потенциалов предполагает, что ВСЕ токопроводящие части соединены и заземлены. В том, что стояк будет хахемлен вместе с остальными приборами - ничего плохого нет. Это в качестве рабочего ноля такие вещи нельзя использовать, или в качестве единственного заземлителя (что ваши соседи похоже и сделали).
vitas64
Новичок
vitas64
29 august 2016, 7:20
Posted: 29 august 2016, 7:20
Вообще-то необходимо найти причину появления электрического потенциала на корпусе электрической духовки или другого прибора и устранить. Попробуйте отсоединить плиту от общей земли и если проблема сохраниться то в духовке имеется утечка на корпус. Нужно проверить изоляцию проводов, ТЭН, переключателей и элктроколодок.
alex78sol
Новичок
alex78sol
29 august 2016, 8:41
Posted: 29 august 2016, 8:41
Если заземляющий проводник, который приходит из квартиры в стояк, не заземлен, а просто "висит в воздухе", то на нем обязательно будет потенциал. Величина этого потенциала будет зависеть от общей длины домашней проводки и от наличия фильтров в бытовой технике, т.к. появляется он в результате наводки с фазного провода и через конденсаторы фильтров. Самый простой способ в вашем случае будет отключить от плиты заземляющий проводник, а на вводе в квартиру поставить УЗО или дифференциальный автомат. Но лучше помимо дифференциальной защиты, если есть такая возможность, под окном сделать собственное заземление только на свою квартиру.
 1   
SokoL88
Новичок
SokoL88
29 august 2016, 10:42
Posted: 29 august 2016, 10:42
Скорее всего нарушена изоляция. У меня подобное было со старым советским холодильником. Захотел ночью поесть, а тебя током бьет. С одной стороны полезно, с другой стороны аварийная ситуация. Могут и дети пострадать, размер то меньше, поэтому вреда больше. Лучше проверить, желательно с еще одним электриком.
vit
Новичок
vit
29 august 2016, 11:16
Posted: 29 august 2016, 11:16
Если я верно понял, то объединив землей трёхжильного провода все электроприборы и никуда эту жилу не заземлив Вы создали не очень хорошую ситуацию. При пробое фазы любого из электроприборов на корпус к примеру утюга, потенциал появится на корпусах всех остальных устройств. Сделайте надежное заземление только для себя как предложил alex78sol.
 1   
dedal
Новичок
dedal
29 august 2016, 22:38
Posted: 29 august 2016, 22:38
Устраните причину появления потенциала на водопроводе. Полностью верный первый ответ по теме - скорее всего соседи используют водопровод в качестве рабочей земли. Ещё вариант - где-то сопр. изоляции не соответствует норме. Доведите всё до ума, исправьте. После этого сделайте отдельный контур на выравнивание(или уравнивание, правильно) потенциалов. Впрочем, говорят, что это лишняя мера.
Root
Новичок
Root
30 august 2016, 11:32
Posted: 30 august 2016, 11:32
С одной стороны выравнивание потенциалов всех электроприборов и труб на кухне, правильное и очевидное решение. Но, могут появится вопросы со стороны соседей, которые в свою очередь будут ощущать воздействие электрического тока при касании к кранам (мойке) и заземленным предметам. И УЗО вы уже не поставите, оно будет постоянно срабатывать из-за утечки. Надо смотреть плиту, исправлять повреждения изоляции. И хорошо бы заземлить ее, если есть хоть малейшая возможность сделать заземление.
Mike
Новичок
Mike
30 august 2016, 20:49
Posted: 30 august 2016, 20:49
Деревянный дом, шесть квартир. Это, я так понимаю, не выше второго этажа. Мне кажется, лучший вариант, это сделать заземление. Как минимум на свою квартиру. А может и соседи подтянутся, им ведь тоже технику заземлять как-то надо.
sanin
Новичок
Rating: 2
sanin
30 august 2016, 21:38
Posted: 30 august 2016, 21:38
Скорей всего это у Вас проблема с заземлением, нужно заземлить или самостоятельно или обратится в контору которая сможет это все сделать. И лучше делать это как можно быстрее потому что исход может быть печальным, особенно если у Вас есть маленькие дети.
danaets
Новичок
danaets
31 august 2016, 2:44
Posted: 31 august 2016, 2:44
Для начало я хотел бы понять, вы собрали "все приборы объедененны "землёй", куда всю сборку вы заземлили. Если не куда, а просто все приборы связали одной ниточкой, то теперь любой пробивающий прибор в вашей квартире может стать причиной подобного явления (ну и зачем вам это надо? Заземления как не было, так и нет), если вы самостоятельно сделали для своей квартиры заземляющий контур и подключили к нему, то в чем проблема, заземлите и раковину.
Root
Новичок
Root
31 august 2016, 23:20
Posted: 31 august 2016, 23:20
Никуда их не нужно заземлять при выравнивании потенциалов. Но, необходимо соединить исключительно все электроприборы, крупные металлические конструкции, водопроводные и отопительные трубы, арматуру здания, чтобы чувствовать себя этакой птичкой на проводе, которой без разницы, есть на проводе потенциал относительно земли или нет. Как по мне, сделать заземление значительно проще,чем вот так выравнивать потенциалы и постоянно контролировать, чтобы всё и вся было надежно соединено друг с другом.
danaets
Новичок
danaets
01 september 2016, 2:21
Posted: 01 september 2016, 2:21
Если сборка не заземлена по правилам от контура заземления (будь то сделанный вами лично, либо от общего), присоединять провод земли вашей сборки к сантехнике, или трубам отопления запрещено. Это все равно как вы пытаетесь заземлить свою квартиру не с помощью контура заземления, а с помощью водопроводных труб и труб отопления (какую не какую, а землю они имеют), но повторю, так делать нельзя.
Mike
Новичок
Mike
02 september 2016, 12:34
Posted: 02 september 2016, 12:34
В теории - так и есть. Но в теории трубы отопления, водоснабжения, канализации должны быть заземлены. Так же должны быть заземлены и вводно-распределительные щиты. Вообще, контур заземления где-то в доме должен быть, может стоит поискать?