Сбои в работе пеллетного котла

Форум / Инженерные системы / Отопление / Сбои в работе пеллетного котла
+
Форум / Инженерные системы / Отопление / Сбои в работе пеллетного котла
S-driver
Новичок
S-driver
18 december 2015, 7:14
Posted: 18 december 2015, 7:14
Прошу помочь советом. У меня 30 кВт пеллетный котел. До недавнего времени работал нормально. Сейчас постоянно нагребает больше пеллет чем ему надо (с горкой над горелкой), при этом не все пеллеты сгорают и на стенках котла много сажи. Вызвал мастера - он говорит, что плохие пеллеты. Поставили вентилятор на 45%. Впрочем, это полностью проблему не решило, а стенки котла черные. Возможно, на практике кто-то уже сталкивался с такой ситуацией. Что это может быть?
Доминик
Новичок
Доминик
18 december 2015, 7:23
Posted: 18 december 2015, 7:23
Поменяли пеллеты? Сколько работает котел?
Если на стенках сажа - надо уменьшать подачу пеллет (работа шнека) в первую очередь.
Неужели ваш котел не позволяет откорректировать первоначальные настройки котла? Инструкция есть?
S-driver
Новичок
S-driver
18 december 2015, 9:59
Posted: 18 december 2015, 9:59
Подачу пеллет уменьшал - но он просто чаще гребет пеллеты и дольше нагребает себе горку.
Пробовал два вида пеллет, в том числе и те, на которых котел уже третий год работает.
Мастер объясняет такую работу котла тем, что из-за низкого качества пеллет, они медленно прогорают, а котел ориентируется также на температуру газов на выходе и поэтому периодически сам решает "добросить", чтобы повысить ту же температуру. Что огорчает, это то, что раньше, при всех тех же условиях он работал лучше.
Возможно с платой что-то?
Доминик
Новичок
Доминик
18 december 2015, 15:58
Posted: 18 december 2015, 15:58
Есть возможность сбросить все настройки на заводские и сделать настройку с самого начала?
Может у вас неправильно (в настройках) определена производительность шнека - возможно где то мощность котла указана не правильно - может он думает, что он 50 кВт?
К продавцам обращались? Напишите производителю.