Расчет для теплого пола.

Форум / Инженерные системы / Отопление / Расчет для теплого пола.
+
Форум / Инженерные системы / Отопление / Расчет для теплого пола.
Arheolog
Новичок
Arheolog
12 august 2015, 5:56
Posted: 12 august 2015, 5:56
Сегодня получил расчет для теплого пола. Прошу профессионалов в этом деле оценить данные и подтвердить или опровергнуть их.
1 этаж: площадь обогрева 117 м.кв., тепловая мощность 13260 Вт, кол-во контуров 12, длина труб 720м.
2 этаж: площадь обогрева 87 м.кв., тепловая мощность 9740 Вт, кол-во контуров 10 длина труб 560м.
Хватит ТП для обогрева такой площади?
Вадим77
Новичок
Вадим77
12 august 2015, 6:36
Posted: 12 august 2015, 6:36
Это вам выдали просто мощность теплых полов, а хватит ли ее для отопления вашего дома - неизвестно.
Наверное рассчитывали для керамического покрытия. Результаты совпадают со среднестатистическим расчетом.
Grekus
Новичок
Grekus
12 august 2015, 9:52
Posted: 12 august 2015, 9:52
Расчет - вещь унифицированная, в конкретных условиях может отличаться. Например, площадь и качество окон, откосы, наличие люков, качество фактического утепления и условия эксплуатации. Как по мне надо делать запас % от 30 и на ваше усмотрение.
А еще меня напрягает в ТП невозможность "залезть в трубу". То есть если вдруг что-то с трубой, ну например "залипнет где то" изнутри, то контур выпадает. Может это у меня мухи в голове, понимаю что такое маловероятно, но все же Д труб радиаторов значительно больше + радиатор можно заменить если вдруг что. Поэтому у себя сделал и ТП и радиаторы.