Проложил канализацию в штробах - 50 по квартире и выход в 100 стояк. Стал вопрос как проверить перед тем как заделывать. Решил заблокировать выход перед стойкой и залить водой полностью трубы до верхней точки. Попробовал - в пару местах были протекания. Разобрал, заменил все резинки, собрал. Залил воду, опять течет. Понимаю, что не совсем правильно проверяю, так как вода не будет там так стоять под давлением, но для перестраховки хотелось бы. Вопрос: как правильно проверить соединения? Вылить ведро воды в канализацию и смотреть на соединение, или все же заполнять трубы водой как я сделал и добиваться герметичности каким-то герметиком?
shamilpikalo
Участник
Rating: 25
shamilpikalo
19 february 2015, 11:35
Posted: 19 february 2015, 11:35
Герметичность усилить при помощи герметика не помешает. Посмотрите на наклон вашей системы от точки слива до точки попадания в общий стояк. Для 50мм трубы требуется уклон 3 см на метр погонный. А проверить систему можно при помощи шланги. Подключите её к крану опустите в место слива и включите воду. Если не капает значит все собрано верно. И так каждую точку. А заливать и держать воду в системе это не метод, хотя за находчивость ставлю пятёрку))