Проблема с розеткой.

Форум / Инженерные системы / Электрика / Проблема с розеткой.
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Проблема с розеткой.
Паша
Новичок
Паша
20 february 2017, 6:59
Posted: 20 february 2017, 6:59
В комнате установлено 3 розетки, если 1-ю не подключить, тогда отсутствует напряжение в остальных 2-х. 1-ю подключил - работает и в других есть напряжение, но ничего от этих розеток всё равно не хочет работать. Из-за чего это вообще происходит? Кабеля все перепроверил согнутых или обгоревших нет...
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
20 february 2017, 7:21
Posted: 20 february 2017, 7:21
Скорее всего то что не работают две остальные розетки - они имеют проблемы с нулевым проводом который оборван где то не на видимом месте которое Вы осматриваете, а где то в распаячной коробке или возможно в местах его прокладки в стенах.
Ell
Новичок
Ell
20 february 2017, 12:53
Posted: 20 february 2017, 12:53
Розетки соеденины перемычками?
Leon
Новичок
Leon
20 february 2017, 19:12
Posted: 20 february 2017, 19:12
Если напряжение в розетках есть после подключения первой, значит розетки соединены перемычками. Если две розетки не работают, значит нулевой где-то обломан после первой розетки, нужно искать это место повреждения.
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
22 february 2017, 14:36
Posted: 22 february 2017, 14:36
Возможно есть ещё один вариант связанный с фазным проводом идущим от первой розетки в двум последующим, только для этого подскажите, а напряжение во второй и третьей розетке появляется когда в первую розетку просто включена вилка электроприбора или когда электроприбор ещё и включён в рабочее состояние?
MaV
Новичок
MaV
22 february 2017, 19:08
Posted: 22 february 2017, 19:08
А мне кажется, все очевидно, если судить по описанию проблемы и если правильно поняли. На следующие розетки идут перемычки, наличие напряжения, видимо, определяется индикатором, значит фазный провод целый, а вот "ноля" нет, если розетки не работают. Нужно искать повреждение "ноля" на перемычке от первой до второй розетки.
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
22 february 2017, 19:51
Posted: 22 february 2017, 19:51
В том то и дело, как пишет автор темы Паша напряжение на второй и третьей розетке появляется только тогда когда в первую розетку что то подключено, а значит когда в первой розетке ничего нет фазы в двух последующих тоже нет, возможно когда в первой что включено и работает - индикатор определяет напряжение на нулевом проводе которы- идет от первой, а вот с фазным проводом на второй и третьей розетке проблемы могут быть
MaV
Новичок
MaV
23 february 2017, 18:59
Posted: 23 february 2017, 18:59
Здесь не совсем понятна формулировка "если 1-ю не подключить". Можно понять как подключить к источнику тока или включить в нее какой-то прибор. Если брать второй вариант, то мне вообще не понятно, как включение прибора может способствовать появлению напряжения в других розетках? Получается, не совсем четко описана проблема.
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
23 february 2017, 19:44
Posted: 23 february 2017, 19:44
При отсутствии фазы на фазном проводе у второй и третьей розетке (вследствие обрыва) напряжение будет появляться на нулевом проводе этих розеток при включении в первую работающего электроприбора при условии что от первой розетки идут перемычки на вторую и третью розетки. То что проблема описана не полно с Вами согласен.
Leonid_32
Новичок
Leonid_32
24 february 2017, 0:55
Posted: 24 february 2017, 0:55
А напряжение в этих розетках какое должно быть 220 вольт? Немного удивительно то, что от них ничего работать не хочет. Померяйте напряжение. Может вы, ошибочно соединили эти розетки не параллельно, а последовательно?/
MaV
Новичок
MaV
24 february 2017, 2:48
Posted: 24 february 2017, 2:48
Такое возможно. Но получается, что в любом случае где-то есть обрыв, либо в фазном проводе, либо в "нулевом" и его нужно искать или заменить перемычку, одну или обе. А вот предположение от Leonid_32 по поводу последовательного соединения розеток не совсем понимаю. Это как так?
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
24 february 2017, 7:33
Posted: 24 february 2017, 7:33
Тоже не конкретно понял что имел ввиду Leonid_32 в части последовательного соединения розеток, если только по примеру соединений лампочек в гирлянде, розетки одним фазным или нулевым проводом соединены друг за другом, а на последний контакт последней розетки подключён второй провод