Posted: 17 february 2017, 19:35
Вам не пирометр нужен, а токоизмерительные клещи. Включаете чайник и сразу после автомата на проводе, который к нему подключен меряете ток. К примеру мощность чайника - 2000 ватт (должно быть написано на корпусе), ток который он потребляет равен 2000 вт/ 220 в= 9,1 ампера, и сравниваете этот ток с номиналом автомата. Соответственно 16-ти амперный ( и даже 10-ти амперный) исправный автомат должен спокойно держать эту нагрузку. Если не держит - значит его в топку. Если клещи показывают ток значительно превосходящий мощность чайника, значит ищите причину, возможно в проводке где-то утечка на землю. Если нет желания возиться с клещами, то просто попробуйте поставить новый автомат. Еще, как правило неисправный автомат начинает греться даже при нормальной нагрузке и это можно почувствовать рукой.