Помогите определиться с системой отопления

Форум / Инженерные системы / Отопление / Помогите определиться с системой отопления
+
Форум / Инженерные системы / Отопление / Помогите определиться с системой отопления
Валера
Новичок
Валера
31 january 2015, 0:27
Posted: 31 january 2015, 0:27
Здравствуйте! Пытаюсь определиться с системой отопления. У меня собственный дом на 160 м2, полтора этажа. Дымохода нет и поставить его будет дороговато, потому что до конька крыши 8 метров. Поэтому думаю ставить парапетный котел. Поскольку со светом тоже напряг (большой провес по напряжению), а порой и вообще отключают, а ремонтировать могут целый день, поэтому думаю о гравитационной системе отопления. В связи с этим пока два вопроса:
1. Из каких материалов вообще можно смонтировать гравитационную систему (подойдут полипропиленовые трубы и какого диаметра они должны быть и подойдут ли современные радиаторы)?
2. Существуют ли парапетные котлы с выбросом газов на улицу через коаксиальный дымоход, чтобы мощность была около 24 кВт под гравитационную систему отопления?
adianon
Новичок
Rating: 4
adianon
31 january 2015, 0:38
Posted: 31 january 2015, 0:38
Парапетные котлы с такой мощностью есть, однако найдётся ли у вас помещение для его эксплуатации, что до полипропиленовых труб - они не подходят, используют нержавейку подходящего диаметра, диаметр рассчитывается исходя из параметров вашей системы - без этого никто точно сказать не может, чугунные радиаторы использовать можно, более лёгкие современные быстро тратят обогрев при отказе системы.
ИгорьС
Новичок
ИгорьС
31 january 2015, 9:56
Posted: 31 january 2015, 9:56
Делайте смело. Обязательно ставьте циркуляционный насос. Для него добавьте беспрерывник на основе автомобильного аккумулятора. Трубы можно будет использовать не штаби, а обычные. Д не более 20. Касательно помещения. Веранда, а лучше кухня.КПД будет выше.
 1   
avu
Новичок
avu
31 january 2015, 10:28
Posted: 31 january 2015, 10:28
У меня на даче парапетный котёл. Без всяких насосов, всё за счет правильно сделанных уклонов. Но буду выбрасывать и менять на классический, - он неэкономичный, приходится улицу греть - много тепла пропадает зря. Уже дымоход сделали мастера, где-то под 8 метров и будет, дорого, но не катастрофично! Труба составная из нержавейки, укутана теплоизоляцией, особое внимание уделяем проходу трубы через стену. Не делайте сами, позовите спецов, в итоге дешевле будет.
 1