Подскажите по котлу долгого горения и ТА емкости.

Форум / Инженерные системы / Отопление / Подскажите по котлу долгого горения и ТА емкости.
+
Форум / Инженерные системы / Отопление / Подскажите по котлу долгого горения и ТА емкости.
Treff
Новичок
Treff
03 september 2016, 6:50
Posted: 03 september 2016, 6:50
Помещение - 200 м2, но высокие потолки (3,3 м) на первом этаже, и обычные 2,4 на втором. Помещение хорошо утеплено. На первом - водяной теплый пол, на втором - батареи.
Сначала планировалось установить котел Вихлач 31 кВт. и термоаккумуляционную емкость 1,3 тонны. Приглашал разных специалистов, все разное говорят. В основном критикуют 2 вещи:
1. Пойдет много дров, чтобы нагреть термоаккумулятор, который к тому-же штука инертная и будут потери тепла.
2. Если котел длительного горения - то какой смысл в ТА вообще? Даже если топить сосновыми ветками и мусором - горит 8 ч. Три загрузки в сутки - для меня приемлемо.
3. Рекомендуют купить котел 50 кВт., так как там большая топка, дольше будет гореть, толще сталь и отказаться от ТА вообще, установить только гидрострелку.
А у меня и так "перебор", по мощности, 31 кВт. на 200 кв.м. правда рассчитывается она всегда под идеальное топливо, подозреваю что и в режиме максимального надува, а у меня будет больше тлеющий.
Одни загадки.
Доминик
Новичок
Доминик
03 september 2016, 11:22
Posted: 03 september 2016, 11:22
ТТ котел берут без запаса мощности.
ТА уместен, когда морозы не самые лютые.
Авторов 3 идеи в котельную не допускал бы хотя бы на этапе планирования.
Идея 1 противоречива.
Имеет право на существование, если ТА планируется в холодном помещении или на улице.
vit
Новичок
vit
03 september 2016, 14:44
Posted: 03 september 2016, 14:44
ТА всегда уместен, если правильно сделан. Оснащен необходимыми теплообменниками, контроллером поддержания заданной температуры в доме и необходимой теплоизоляцией. Если ставить ТА как просто доп. ёмкость, то большого смысла в нем действительно нет для пункта 2. Теплоизоляция нужна в любом случае. 31квт вполне достаточно для 200м2 отапливаемой площади, даже без ТА. С применением ТА котел всегда работает только на ТА, а необходимый отбор тепла для дома осуществляет автоматика как описано выше, если всё находится дома то о каких то потерях вообще говорить неуместно.Если уж сомневаетесь ставьте на 50квт, но тогда ТА точно нужен, просто закладки с такой мощностью будут реже.