Подключении розеток

Форум / Инженерные системы / Электрика / Подключении розеток
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Подключении розеток
Максимка
Новичок
Максимка
08 october 2016, 16:47
Posted: 08 october 2016, 16:47
Хотелось узнать, если розетки расположены в метре друг от друга, то при каких условиях можно их подключать паралельно, а когда необходимо тянуть отдельный кабель? Говорят, если определенное правило в таких случаях, но что-то не могу инфу найти.
vit
Новичок
vit
08 october 2016, 18:57
Posted: 08 october 2016, 18:57
Это от нагрузок зависит, если обе розетки скажем будут нагружаться по 3квт каждая в сумме 6квт на один провод 2.5мм2 долгосрочно уже многовато и лучше делать отдельными проводами.
А если не более 500вт каждая, то и 6 розеток можно подключить параллельно.
VLAD
Новичок
Rating: 5
VLAD
08 october 2016, 21:58
Posted: 08 october 2016, 21:58
Да нет определенных правил, стоит только учитывать нагрузку, подключаемую к этим двум розеткам. От этой нагрузки будет зависеть сечение кабеля, потому что, как заметил vit, 2,5 квадрата вряд ли долго выдержат 6кВт при параллельном соединении.
Goshia
Новичок
Goshia
09 october 2016, 1:01
Posted: 09 october 2016, 1:01
Если подключаемая нагрузка к розеткам 6 кВт, то ток в цепи будет 27 А, а автоматы в квартирах рассчитаны на 16 А. Поэтому, нельзя предполагать, что будет какое-то мощное оборудование подключаться. Параллельно можно соединить 2 розетки медным проводом, сечением 2,5 мм2.
AlexForex5
Новичок
AlexForex5
09 october 2016, 15:18
Posted: 09 october 2016, 15:18
Все и всегда подключают розетки последовательно и совершенно не важно что вы так будите подключать в виде нагрузки. Ибо действительно ваши автоматы не рассчитаны на нагрузку более 16 ампер, а проводка проложена с запасом.
Goshia
Новичок
Goshia
09 october 2016, 17:37
Posted: 09 october 2016, 17:37
Подключают розетки одну за другой, но, не последовательно, а параллельно. Я, если нужно несколько розеток в комнате, не делаю шлейф, а устанавливаю не одинарную, а двойную розетку. Если необходимо, то, в нее включаю переноску.

Athron
Новичок
Athron
09 october 2016, 20:33
Posted: 09 october 2016, 20:33
Быть может, вы имели в виду стандарты СНиП или ПУЭ, по которым проводку в помещении следует располагать только горизонтально или вертикально? Так там количество розеток не ограничено, поэтому весь вопрос только в сечении провода, как верно заметили коллеги :)
Goshia
Новичок
Goshia
09 october 2016, 21:08
Posted: 09 october 2016, 21:08
Так и нужно делать, и прокладывать проводку в штробах горизонтально, или вертикально, не наклонно. Проводка заходит в комнату, в распределительную коробку, а от нее идет к розеткам и на светильники. Розетки следует ставить на противоположных стенах комнаты, двумя линиями.
Максимка
Новичок
Максимка
11 october 2016, 6:14
Posted: 11 october 2016, 6:14
Розетки постоянно не загружены, они предназначены для чайника, зарядки и пр. Что касается силы тока, то 16 ампер предназначены для единовременного потребления, а такое практически невозможно, поскольку на плиту стоит автомат на 40 ампер, а на холодильник плюс микроволновку максимум 10 А.