Мастера-электрики, можно подсоединять электрошкаф 3300 Вт в простую розетку? Или обязательно нужны клеммники и специальная розетка? Кабеля подключены в обычную розетку из автомата с25, три фазы, кабеля 3 мм.
alex78sol
Новичок
alex78sol
06 march 2017, 10:39
Posted: 06 march 2017, 10:39
Клеммники в данном случае не обязательны, но желательны, т.к. ток потребляемый духовкой такой мощности будет равен 15 ампер, а розетки, как правило, рассчитаны на 16 ампер, и как только штепсельные контакты немного ослабнут, они начнут подгорать, и чем дальше, тем больше.
Ell
Новичок
Ell
06 march 2017, 21:24
Posted: 06 march 2017, 21:24
При мощности шкафа свыше 3500вт для подключения потребуются клемники или спец розетка