Здравствуйте. Переехали в хрущёвку, захотел поставить отдельный автомат на стиральную машину и обнаружил, что на нулевой шине фаза от счётчика, а на автоматах ноль. Что с этим делать. Если поменять местами фазу с 0 розеткам всё равно, а что делать с освещением, лезть во все коробки и искать нужные провода? Если позвонить в ЖКХ не обвинят ли меня в этом, хотя это, по-любому, они сами пломбировали счётчик и не убедились в правильности подключения.
Mike
Новичок
Mike
22 may 2016, 13:40
Posted: 22 may 2016, 13:40
Освещение проверить надо. Для этого в коробки лезть не нужно, просто посмотрите что у вас к выключателю подведено, и где в патроне фаза, на цоколе или на контакте. Возможен такой вариант, что в квартире все было сделано правильно, а ошибка только в подключении счетчика.
 1   
Goshia
Новичок
Goshia
22 may 2016, 13:50
Posted: 22 may 2016, 13:50
Конечно, в однофазной сети не имеет большого значения, куда приходит фаза, а куда ноль. Однако выключатель на освещении должен разрывать фазу, а не ноль. Эту ошибку можно исправить, поменяв провода в распределительной коробке, в каждой комнате.
danaets
Новичок
danaets
22 may 2016, 16:43
Posted: 22 may 2016, 16:43
Со стороны электриков это конечно полная халтура (защита должна быть на фазе, ноль цепляется жёстко). Если в вашей квартире однофазный учет, то ни чего страшного не произойдет, и лампочкам и стиральной машине абсолютно на подобные перестановки плевать. Если вас все же смущает данный факт, вызывайте электрика, он все исправит (НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО САМИ, ЭТО ОПАСНО!)
Markiz
Новичок
Rating: 2
Markiz
22 may 2016, 19:04
Posted: 22 may 2016, 19:04
Вызовите электриков обслуживающей компании и пускай выполнят переключение проводов, так как в вашем случае это опасно для жизни. Хотя само подключение не влияет на работу электроприборов и учет электроэнергии, тем не менее все выключатели, и автоматы, должны стоять на фазе, что-бы при необходимости обесточить сеть.
Goshia
Новичок
Goshia
22 may 2016, 19:17
Posted: 22 may 2016, 19:17
Конечно, для электромонтажных работ нужна специальная квалификация. Кроме того, при выключенных автоматических выключателях, нельзя будет определить, где фаза, а где ноль. Поэтому, все измерения индикатором нужно будет делать под напряжением.
Root
Новичок
Root
22 may 2016, 20:01
Posted: 22 may 2016, 20:01
Опломбированный счетчик тут не помеха. После ввода должна быть распаечная коробка, от которой уже расходится проводка по всем помещениям квартиры. Поменять там фазу с нулем, и не придется ковыряться во всех коробках к которым подключены выключатели.
серёжа
Новичок
Rating: 2
серёжа
22 may 2016, 22:20
Posted: 22 may 2016, 22:20
Непонятно зачем лезть в патрон и какая разница где фаза на лампочке. Если я вас правильно понял, на входе в квартиру стоит щиток с автоматами, куда приходит входной кабель от счётчика. Этот кабель просто неправильно подключён. Просто заново подключите кабель, ничего сложного здесь нет. Только ещё раз проверьте, чтобы не ошибиться.
Support
Коммерческий представитель
Support
22 may 2016, 22:26
Posted: 22 may 2016, 22:26
Разница в том, что при выключенном выключателе, на патрон будет приходить фаза и если вы случайно прикоснетесь при замене лампы к токоведущей части, то может "ударить током"
Lenni
Новичок
Rating: 2
Lenni
23 may 2016, 0:18
Posted: 23 may 2016, 0:18
Вот это-то и опасно, что случайно или по неосторожности ударит током. Одному ведь легко, другому нет...
Нужно вызвать электрика и не рисковать, раз обнаружено неправильное подключение или не устраивает. Пусть проверит и исправит.
VLAD
Новичок
Rating: 5
VLAD
23 may 2016, 1:53
Posted: 23 may 2016, 1:53
Во все коробки вряд ли лезть придется, ошибка скорее всего в первой после счетчика коробке, но ошибку подключения надо исправлять. А вот электрика вызвать было бы не лишним, особенно если вы никогда не занимались подобными работами.
Роман31
Новичок
Роман31
23 may 2016, 2:13
Posted: 23 may 2016, 2:13
Столкнулся как -то с подобной проблемой и также в ЖКХ обратится побоялся, нашел частную контору и вызвал электрика, они работают сами на себя и докладывать никому не станут. В течении пару часов он все сделал не задавая никаких вопросов. Может и Вам стоит пригласить специалиста не из официальной конторы, лучше заплатить ему чем попасть на штраф да еще и оправдываться мол это так было.
серёжа
Новичок
Rating: 2
серёжа
23 may 2016, 5:16
Posted: 23 may 2016, 5:16
Прочитайте внимательно, что мне непонятно и что вызвало моё недоумение. Для того, чтобы на лампе при замене не было фазы, она идёт через выключатель. Такое случается при ошибке в соединительной коробке или как в этом случае - ошибка при включении щитка. В самом же патроне нет разницы, где включена фаза - на контакт или на цоколь.
изяслав
Новичок
изяслав
23 may 2016, 15:30
Posted: 23 may 2016, 15:30
Звоните в Жек и пусть они составляют акт неисправности и производят ремонт. Пусть меняют местами фазу и нуль. И проверьте, что бы все качественно было, а еще можете написать жалобу, что сгорело что нибудь или ударило кого по причине перепутанной фазы с нолем.
Alexander_avu
Новичок
Alexander_avu
23 may 2016, 18:48
Posted: 23 may 2016, 18:48
В Вашем конкретном случае абсолютно всё-равно где ноль, а где фаза. Счётчик будет считать правильно. Что касается защиты, то зануление в однофазных сетях делается с помощью защитного нуля, который связан с землёй.
Роман31
Новичок
Роман31
24 may 2016, 2:09
Posted: 24 may 2016, 2:09
Вопрос возникает, а как же бывшие жильцы проживали и не знали об этой проблеме? Если бы фаза была перепутана с нулем на всех выключателях они бы это сразу заметили. В любом случае самому копаться и искать где именно перепутано не стоит, особенно если в электричестве нет знаний, лучше пригласить толкового электрика и все сделать по уму.
изяслав
Новичок
изяслав
24 may 2016, 4:48
Posted: 24 may 2016, 4:48
Имею мнение отличное от вашего насчет важности нахождения ноля и фазы. Ведь если фаза и ноль перепутаны, то во время ремонтных работ или других мероприятий, могут пострадать люди, незнакомые с этим расположением фазы. Может быть повреждено и сломано оборудование или техника.
vitas64
Новичок
vitas64
24 may 2016, 6:55
Posted: 24 may 2016, 6:55
Мне понятна ваша встревоженность этим фактом, так как на фазу и ноль должны стоять по автомату или один автомат на фазе. Так как вы описываете в принципе не должно быть тогда выходит что два автомата включены в цепь последовательно на ноль.
Rasal
Новичок
Rasal
24 may 2016, 8:42
Posted: 24 may 2016, 8:42
Если разобраться, то никаких проблем или трудностей эта ситуация приносить не должна, но лучше конечно этот недочет устранить, так что вызывайте электрика и объясняйте ситуацию, если вы не повреждали и не снимали пломбы, то никаких проблем у вас не будет. В вашей ситуации, жилищная организация должна устранить проблему за свой счет.
Mike
Новичок
Mike
24 may 2016, 12:17
Posted: 24 may 2016, 12:17
Вы считаете, что разницы нет, а правилах этот вопрос прописан однозначно: ПУЭ п. 6.6.10 " нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы". Если пункты ПУЭ вызывают у вас недоумение, это не проблема ПУЭ.
vitas64
Новичок
vitas64
25 may 2016, 6:26
Posted: 25 may 2016, 6:26
Вы на мой взгляд не правы говоря что "Если разобраться, то никаких проблем или трудностей эта ситуация приносить не должна,". В данном случае когда автомат подсоединён к нулевому контакту а фаза постоянно включена существует вероятность поражения током.