Перенос электро выключателей

Форум / Инженерные системы / Электрика / Перенос электро выключателей
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Перенос электро выключателей
innoos
Новичок
innoos
25 february 2016, 7:14
Posted: 25 february 2016, 7:14
Хотелось бы вынести некоторые выключатели в прихожую и вместе с остальными во всех комнатах - опустить ниже, как принято в евро стандарте. Стены оштукатурены, в полкирпича. Подскажите, как провести такую реконструкцию с минимальными затратами?
vitas64
Новичок
vitas64
25 february 2016, 9:12
Posted: 25 february 2016, 9:12
Провести такую реконструкцию как выведение выключателей в прихожую и опускания их ниже с минимальными затратами вам вряд ли удастся. Ведь для этого вам по существу придётся делать новую проводку. Если нужно только опустить ниже выключатели то можно добавить кусок провода через зажим, коробку или спаяв их.
NekitVP
Новичок
NekitVP
25 february 2016, 10:19
Posted: 25 february 2016, 10:19
Может как вариант рассмотреть использование радиовыключателей которые можно установить вместо Ваших сегодняшних выключателей, а в прихожей включать и выключать свет в помещениях с пульта дистанционного управления, тогда никакую проводку делать не нужно.
Максимка
Новичок
Максимка
25 february 2016, 13:55
Posted: 25 february 2016, 13:55
С пультом неплохая идея, только перенести розетки не получится, а лишь перенесется способ включения. Кабель спрятать можно и в плинтус, и кабель канал, а вот с розеткой тяжелее. Сверлить всё равно придется.
leonidos
Новичок
leonidos
25 february 2016, 14:21
Posted: 25 february 2016, 14:21
Если в комнатах выключатели стоят тогда просто добавьте отрезки проводов и сделайте все ниже, как вы хотите только так же, как штатные выполнены. Стены ведь позволяют устанавливать выключатели. Вот по поводу выноса в прихожую выключателей не совсем понятен ваш замысел, но так же привяжитесь к штатным и от них с добавкой проводов продлите в прихожую, иначе всю проводку нужно переделывать.
СергейЕ
Новичок
СергейЕ
25 february 2016, 15:40
Posted: 25 february 2016, 15:40
Все очень просто, демонтируете старый выключатель и на его месте просверливаете отверстие в стене в коридор. В коридоре штробите, куда нужно каналы. К уже имеющимся в старом выключателе проводам добавляете нужный кусок провода и протягиваете через отверстие по штробам. Потом все штукатурите и все дела и не нужно менять проводку.

innoos
Новичок
innoos
28 february 2016, 4:31
Posted: 28 february 2016, 4:31
Спасибо! Ваш вариант оптимальный! Технология достаточна проста. Сделать штробы в штукатурке не сложно, и отверстие проковырять между кирпичами труда не составит, да нарастить куски провода. Сделаю все по вашему совету. Думаю, что должно получиться.
Leon
Новичок
Leon
28 february 2016, 5:55
Posted: 28 february 2016, 5:55
Да, этот вариант будет оптимальным, а в старых коробках под выключатель будет соединение проводов. Подумайте, как их потом заделать и пометьте как-то эти места на всякий случай, вдруг в будущем понадобится что-то переделать.
innoos
Новичок
innoos
08 march 2016, 7:16
Posted: 08 march 2016, 7:16
Заделать коробки под выключатели оказывается просто. Где-то прочитал мимолетом. Суть в следующем, надо в коробку вставить комок мятой бумаги. Потом нанести прямо на бумагу слой ротбанда или другой гипсовой шпаклевки. Подождать высыхания и нанести выравнивающий слой. Готово.