Нужны ли тепловые зазоры при укладке труб по стенам за плиткой

Форум / Инженерные системы / Водоснабжение / Нужны ли тепловые зазоры при укладке труб по стенам за плиткой
+
Форум / Инженерные системы / Водоснабжение / Нужны ли тепловые зазоры при укладке труб по стенам за плиткой
VecheslaV
Новичок
VecheslaV
05 october 2016, 18:55
Posted: 05 october 2016, 18:55
Раньше делая ремонт в ванной и санузле никогда не задумывался по вариантам прокладки труб, всегда делал снаружи плитки, сейчас в предверии ремонта подумываю, а почему бы не спрятать их в стены за плитку, трубы тащить буду полипропиленовые, хотел бы уточнить у тех кто уже их прятал в стены, необходимо ли при их укладке делать вокруг них зазоры на тепературноетрасширение или можно спокойно замазывать их в штробах и класть плитку на плиточный клей?
Velov
Новичок
Velov
13 october 2016, 22:01
Posted: 13 october 2016, 22:01
Компенсаторы на полипропиленовые трубы смонтированные для коммуникаций горячей воды устанавливаются через каждые 12 метров прямого участка. При прокладке коммуникаций в ванной комнате такая длинна маловероятна. Следовательно беспокоится о зазорах и компенсационных участках не стоит. Делайте штрабы. Монтируйте в них трубы. Заделывайте цементным раствором или плиточным клеем и спокойно облицовывайте керамикой. Проблем не будет точно.
VecheslaV
Новичок
VecheslaV
14 october 2016, 11:37
Posted: 14 october 2016, 11:37
Спасибо за подробные разъяснения, конечно такой длины труб в двенадцать метров в санузле для установки линейных компенсаторов не найдётся, а поперечное расширение я правильно понял что оно даже не учитывается при закладке труб в штробы