индивидуальное отопление двухтрубная система котел аристон уно нижняя часть всех батарей плохо прогревается
Root
Новичок
Root 02 december 2016, 23:00
Share
Report
Information
Posted: 02 december 2016, 23:00
Простучать, промыть, продуть и будут греть. Очевидно же, засор в нижней части радиатора мешает току воды, вот она и идет поверху, не нагревая батарею снизу. Других причин быть не может, ну разве кроме брака при изготовлении радиатора.
СергейЕ
Новичок
СергейЕ 03 december 2016, 11:19
Share
Report
Information
Posted: 03 december 2016, 11:19
Если не нагревается верхняя часть батареи, значить в ней воздух. Если нижняя, то или засор в радиаторах либо система обратки сделана неверно. У вас больше похоже на второй вариант. Просто, что бы во всех батареях засорились радиаторы, это постараться нужно.
leonidos
Новичок
leonidos 03 december 2016, 15:22
Share
Report
Information
Posted: 03 december 2016, 15:22
Полностью согласен с предыдущим комментарием по поводу плохой циркуляции и из за этого нижняя часть батарей не прогревается. Нужно в систему установить циркуляционный насос, это поможет решить проблему не равномерного прогрева радиаторов.
Root
Новичок
Root 03 december 2016, 18:26
Share
Report
Information
Posted: 03 december 2016, 18:26
Да как нефиг делать... Я несколько отопительных систем промывал, где все радиаторы были забиты. Как их монтировали и чего в них заливали раньше мне неизвестно, но осадок из батарей доводилось удалять ведрами.
Поставьте насос, будет сразу греть. Была точно такая же проблема, батареи грели наполовину, при включенном на максимум котле. Насос поставили, все греет замечательно, и котел включен сейчас на 4 (из 10 положений). В доме тепло, с насосом еще и экономнее выходит.
vitas64
Новичок
vitas64 04 december 2016, 7:45
Share
Report
Information
Posted: 04 december 2016, 7:45
Когда не греет нижняя часть батарей нужно слить воду и залить по новой-возможно СО завоздушена. Если эта операция ничего не даст, нужно проверить уклон обратки. Если уклон труб правильный тогда скорее всего у вас очень длинная СО и нужен насос.
СергейЕ
Новичок
СергейЕ 05 december 2016, 11:18
Share
Report
Information
Posted: 05 december 2016, 11:18
Я же не говорю, что это не возможно, просто обычно плохо греть начинает одна батарея. И если проблему начали решать сразу, то такого безобразия как вы описываете, во всех радиаторах не будет. Ведь нормальный хозяин сразу начнет искать причину засорения.
1
vitas64
Новичок
vitas64 06 december 2016, 12:36
Share
Report
Information
Posted: 06 december 2016, 12:36
Полностью вас поддерживаю Сергей, что такого быть не может чтобы сразу все батареи забились мифическим мусором, а вот обратка может забиться на стыках труб или на переходах с одного диаметра на другой, особенно когда варил неумелый сварщик и наделал "соплей".
komarov
Новичок
komarov 07 december 2016, 10:07
Share
Report
Information
Posted: 07 december 2016, 10:07
Мы регулярно (раз в два года) перед отопительным сезоном вызываем специалиста для осмотра котла, он всегда и батареи промывает. Если есть навыки, можно и самостоятельно батареи снять и просто промыть где-то на улице или в ванной - вставить в батарею внутрь шланг и хорошенько промыть. Нужно только иметь трубный ключ, для того чтобы отключить ее от системы.
Борис
Новичок
Борис 16 december 2016, 18:11
Share
Report
Information
Posted: 16 december 2016, 18:11
Тоже думаю, что нужно чистить. Нужно открутить заглушку, которая справа, и удалить грязь. Слить хоть несколько литров, т.к. проблема связана или с завоздушиванием или с осадком грязи. Набирать воду в батарею нужно через обратку.