Начал протекать котел

Форум / Инженерные системы / Отопление / Начал протекать котел
+
Форум / Инженерные системы / Отопление / Начал протекать котел
komarov
Новичок
komarov
26 november 2016, 9:15
Posted: 26 november 2016, 9:15
Вчера вечером потек пиролизный котел, на потолке топки. Напор воды в иглу толщиной. Сварных швов нет, со стороны воды может быть приварен прут-стяжка между топкой и внешней стенкой котла. Материал стенки - стальной лист 3 мм толщиной. При изменении давления котел скрипит. Сегодня придет сварщик, подварит, но боюсь, что остальной металл тоже изношен. Сейчас спасаюсь не большим, параллельно подключенным котлом. Давление в системе - 1 кгс / см2
Единственная мысль, которая у меня есть - летом полностью зачистить топку до металла и приварить с внутренней стороны листы толщиной 6-8 мм к старым изношенных стенкам. Выбрасывать котел - по деньгам не потяну, и работал он отлично - долгое время на одной загрузке дров, чистить легко, не дымит - вообще, недостатков почти не было.
Причина на мой взгляд только только одна - коррозия металла со стороны воды. Надо какую-то деаэрацию делать, как на нормальных котельных.
Кто что посоветует?
Доминик
Новичок
Доминик
26 november 2016, 10:10
Posted: 26 november 2016, 10:10
В какой-то теме уже писали, что потолок подобных котлов - слабое место, часто его ест коррозия.
Я бы сделал капремонт, чтобы на новогодние праздники не было плохого подарка, то есть надо вскрыть верх котла, посмотреть в каком состоянии металл, пораженный вырезать, приварить толще, если есть, или залатать. А по окончании отопительного сезона котел надо хорошо почистить, так как летом коррозия сильно поражает металл.
komarov
Новичок
komarov
29 november 2016, 8:49
Posted: 29 november 2016, 8:49
Сварщик так и не пришел - наверное, отмечает зарплату :)
Все-таки котлы надо резервировать. Хотя и подбрасываю в маленький котел дрова подкидываем каждый час - но не мерзнем.
Зачистил смолу и сажу до металла. На фото видно плохо, но повреждение выглядит как какая-то оспа на площади в несколько см2. И среди этой оспы - отверстие с иглу. Остальной металл рядом с аварийным участком вроде невредим, но весь котел не вычистишь до металла - это уже капремонт.
Надо накладывать заплату и обваривать ее по периметру. И надеяться, что больше не потечет.
Вырезать топку и заменить невозможно - она ​​соединена с внешними стенками котла сотней стальных стяжек. Вырезать топку - по сути, порезать котел. Когда котел испытывали - давили его до 2 кгс / см2, стоит предохранительный клапан на 1,5 кгс / см2. И то он так не скрипел.
Говорят, что возможно электрохимическая коррозия - кстати, вполне возможно (но почему она "била" в одно место?). Котел заземлен.
Может, стоит поставить переменный анод в системе отопления?
На фото - металл, низ топки с форсункой и котел в целом