Можно ли камин врезать камин в трубу от печи, расположенной ниже этажом?

Форум / Строительство / Печи, камины / Можно ли камин врезать камин в трубу от печи, расположенной ниже этажом?
+
Форум / Строительство / Печи, камины / Можно ли камин врезать камин в трубу от печи, расположенной ниже этажом?
Антошка
Новичок
Антошка
22 january 2017, 18:42
Posted: 22 january 2017, 18:42
День добрый. Подскажите. Хотелось бы на мансарде поставить печь-камин. Так как будет комната отдыха, хотелось бы, чтобы было тепло и уютно. Есть труба (сэндвич) от печки, которая на первом этаже. Можно ли в нее врезаться?
vskorol
Новичок
vskorol
24 january 2017, 9:01
Posted: 24 january 2017, 9:01
Напрямую конечно вырезать болгаркой проём и вставить туда печь-камин нельзя, надо вставить специальный переходник от производителя трубы. Желательно сделать тепло-технический расчёт у проектировщиков о возможности одновременной работы печей первого и второго этажей, возможно придётся ставить дымоход большего диаметра.
 1   
Маша
Продвинутый форумчанин
Rating: 933
Маша
24 january 2017, 10:46
Posted: 24 january 2017, 10:46
у печи-камина 2 индивидуальных дымохода - коленный и прямой. Если врезать хотите печную часть, рассчитайте сперва сечения. посмотрите, у меня в статьях есть про печи и расчеты дымоходов. Без этого - нельзя
Максим01
Новичок
Максим01
29 january 2017, 21:17
Posted: 29 january 2017, 21:17
Главное, просчитать самому или лучше будет конечно проконсультироваться с печником о диаметре дымохода, силы тяги и мощности печи с камином. Технически произвести подобную врезку можно и самостоятельно. В специализированных магазинах можно приобрести тройники, разные переходники на любой вкус и размер.