Между ветрозащитной пленкой и внешним фасадом вентиляционного зазора нет. Что может произойти? Что посоветуете?
Markiz
Новичок
Rating: 2
Markiz
03 july 2015, 20:25
Posted: 03 july 2015, 20:25
Может образовываться конденсат на поверхности утеплителя, также в результате может происходить деформация наружного фасада. Для устранения нужны данные о составе всей структуры фасада. если объем небольшой можно расшить фасад и уменьшить толщину утеплителя.
homohilaris
Новичок
Rating: 4
homohilaris
04 july 2015, 15:22
Posted: 04 july 2015, 15:22
Оптимальное расстояние для вентиляции между внешней обшивкой фасада и ветрозащитной мембраной определяется толщиной контррейки. То есть в норме это должно быть 4-5 см. Если будет чуть меньше, ничем ужасным это не грозит ни утеплителю, но облицовке фасада.

Роман Манчул
Новичок
Роман Манчул
04 july 2015, 16:37
Posted: 04 july 2015, 16:37
Если зазора вообще нет, тогда действительно через некоторое время может скапливаться излишняя влажность, что плохо будет влиять на внешний вид. В идеале фасад устанавливают на контр-рейки, благодаря чему зазор образуется автоматически. Вопрос - на что крепился фасад? Из какого материала он сделан? Нужно больше информации...
homohilaris
Новичок
Rating: 4
homohilaris
08 july 2015, 7:06
Posted: 08 july 2015, 7:06
И точно – как тогда этот фасад крепили? Если приклеивали, а такое приходит в голову при отсутствии контрреек, тогда есть очень большой повод для опасений, что стена будет просто мокрой большую часть года. И что эта сырость может проникнуть в комнаты.
Taniii
Новичок
Taniii
20 august 2015, 9:58
Posted: 20 august 2015, 9:58
Здравствуйте форумяне, подскажите, пожалуйста.
Строители сделали каркас вровень с утеплителем, положили на утеплитель Пароизоляцию Изоспан В/ Утеплитель 10см (Тепло-звукоизоляция URSA GEO Универсальные плиты )/ Пароизоляцию Изоспан В вместо ветрозащитной.
Теперь я знаю, что это не будет давать возможности проходить водяным парам из утеплителя наружу и это может привести зимой к образованию мостиков холода.
Поменять Пароизоляцию на ветрозащитную-пол беды.
При этом между пароизоляцией (которую поменять надо на ветрозащитную пленку) и внешним фасадом вентиляционного зазора не сделали!! без контррейки прикрепили сайдинг Mitten.

Если все переделывать – набивать доп. рейку- уже не хватает сайдинга , да и облицовку окон надо наверно докупать…
Убрать1 слой утеплителя жалко…

Если в качестве ветрозащитной пленки использовать Изоспан AQ proff, и учитывая ее свойства, а также свойства утеплителя Тепло-звукоизоляция URSA GEO и что есть возможность вентиляции, тк сайдинг имеет отверстия для слива конденсата, можно только поменять только пароизоляцию на Изоспан AQ proff и не делать вентиляционного зазора? Не очень это будет страшно? Предполагаем жить с апреля до середины ноября, иногда зимой.

Изоспан AQ proff — профессиональная трехслойная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Материал укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном AQ proff. Что посоветуете?
С уважением.