Ситуация такая: есть дом, под 200 м.кв. Отапливается газовым котлом на 32 кВт и КЧМ 8 секций.
Достроил еще одно помещение 80 м.кв., мастерская и будет покрасочная камера. Это тоже надо обогреть.
В доме теплоноситель вода, в мастерской должна быть "незамерзайка". Разделено будет через пластинчатый теплообменник. На полаковку проектанты насчитали 100 кВт энергии. Я сбил аппетиты где-то до 70 кВт).
Теперь нюанс, так как дом плохо утеплен, кочегарим подачу где-то до 90-95, когда сильные морозы. Бывает иногда что закипает, а в мастерской отопление уже делается стеклопластиком. Итак только теперь я додумался что 100 гр на ПП трубу это не хорошо.
Вот и думаю, как ограничить температуру на стеклопластиковые трубы?
S-driver
Новичок
S-driver
08 february 2017, 9:07
Posted: 08 february 2017, 9:07
Мощность отопления зависит от разницы температуры воздуха в доме, и средней между подачей и обраткой. Средняя посередине.
То есть, подача 90, обратка 40, это (90 + 40) / 2 = 65. Это то же самое, что 80 на 50, 75 на 55 ...
Чтобы уменьшить дельту Т подача-обратки, следует увеличить расход теплоносителя, потому что мощность отопления, это расход умноженный на дельту. Чем больше расход, тем меньше дельта, при той же мощности.
Вам надо на дом или поставить насос, с краном после него, и краном настраивать дельту в морозы. Или поставить более высокую скорость насоса, или более мощный насос.
Верхний предел температуры (и срок) эксплуатации полипропиленовых труб зависит от давления. Качественная ППР труба может работать с температурой до 95, при низком давлении, определенное количество лет. Чем выше температура и высокое давление, тем ближе срок замены.
Валера
Новичок
Валера
08 february 2017, 11:15
Posted: 08 february 2017, 11:15
Я, чисто интуитивно, догадывался что у меня как бы мало батарей.
Немного ошибся, Вы говорите попробовать поднять скорость протока?
В общем меня интересовало как снизить температуру подачи воды. Я понимаю что такие значения подачи как мы имеем сейчас в нашем доме это не нормально. Температуру обратки я не мерил. попробую посмотреть на этот показатель. Насос сейчас у нас №6 на третьей позиции.
Я завтра посмотрю название производителя, что написано на трубе. Может это прояснит на сколько можно "греть" мою трубу.
Но в целом идея снизить температуру мне понравилась)
S-driver
Новичок
S-driver
09 february 2017, 7:20
Posted: 09 february 2017, 7:20
Чем больше площадь отопительных приборов (батарей, полов, регистров) тем меньше может быть разница между температурой воздуха в помещении и средней температурой системы.
То есть, вы не ошибались. Но сначала лучше использовать, если есть возможность немного увеличить скорость циркуляции. Это значительно дешевле.