Ситуация такова. Котёл имеет вертикальный дымоход без единого перегиба, металлическая труба из котла вставлена в асбоцементную, которая выходит на крышу. Сверху на трубу надет кожух из оцинковки, его полость заполнена минеральной ватой. Конденсат течет рекой из места соединения металлической и асбоцементной труб. Что можно сделать для предотвращения этого?
Анатолий Шабалин
Новичок
Анатолий Шабалин
11 november 2016, 22:39
Posted: 11 november 2016, 22:39
Во первых неправильно подключён котёл . Перегиб должен быть . Иначе тот же конденсат , воробьи и проч . будет у вас в котле . И самое главное может задувать котёл . Подсоедините правильно котёл и конденсат будет только в резкие перепады температур .И будет собираться в отстойнике .
Olga2012
Новичок
Olga2012
21 november 2016, 13:36
Posted: 21 november 2016, 13:36
Начнём с того, что в принципе весь так называемый дымоход сделан неправильно. Асбоцементной трубы быть не должно, это не безопасно. Кроме того, дымоход должен быть утеплён по всей высоте. Чтобы не иметь проблем в будущем, можно порекомендовать полностью заменить дымоход на двухконтурный "сэндвич" и обязательно предусмотреть отвод/тройник с конденсатосборником, т.к. при газовом котле конденсат будет неизбежно.