Разная разница.
Например, надо 8 кВт мощности. Имеющаяся площадь радиаторов может ее предоставить скажем при разнице между средней температурой радиатора и воздуха в комнате, в 35 градусов. То есть, температура воздуха в комнате - 20 град, а радиаторы должны быть 55 градусов.
55, это, например, 70 подача в радиатор 40 градусов обратка.
Тогда расход через насос составляет - 8000 Вт * 3600 сек / 55 град / 4200 Дж / (кг * К) = 125 кг / ч, или 0,125 м.куб / час.
Если у нас этот насос ВИЛО, который выше, то мы можем выбрать первую скорость, и подстроить запорную арматуру таким образом, чтобы перепад давления был 0,1 бар.
На графике есть еще тоненькие линии, расходящиеся от точки нуля координат. Это линии сопротивления. Опытным путем определили, что чем быстрее бежит трубой вода, тем больше сопротивление она создает своему движению. Тоненькие линии показывают зависимость сопротивления от расхода в любой системе из труб. Здесь показано шесть условных систем.
Например, если у нас система где-то примерно такая, как вторая линия справа, то при расходе 1 куб / час в ней будет создаваться сопротивление 0,25 м. По расходе 1,5 куб / ч - 0,6 м. При расходе 2 куба / ч - 1,1 метр сопротивления напора.
От производителей насосов есть рекомендация, лучше и дольше насос работает в системах которые на этом графике обозначены от четвертой до пятой тонкой линии (третья четверть кривой насоса). То есть, такой насос лучше выбирать в такие системы. Для других случаев лучше поискать более подходящий.
То есть, чтобы сказать какая разница нормальная для того или иного насоса, надо определить рабочую точку насоса, гидравлическую характеристику системы труб и арматуры, площадь отопительных приборов, мощность теплопотерь помещений, комфортную температуру воздуха в помещениях.