Как защитить трехфазный двигатель?

Форум / Инженерные системы / Электрика / Как защитить трехфазный двигатель?
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Как защитить трехфазный двигатель?
Treff
Новичок
Treff
13 april 2017, 12:42
Posted: 13 april 2017, 12:42
Товарищ имеет большие теплицы, полив сейчас идет целый день, трехфазный мотор центробежный. Вчера в селе пропала одна из фаз и двигатель приказал долго жить. Сегодня перемотали уже правда.
Вопрос: какая есть защита от того, чтобы при пропадании одной из фаз не сгорел трехфазный двигатель?
Ell
Новичок
Ell
13 april 2017, 13:36
Posted: 13 april 2017, 13:36
Реле ЕЛ 11
серёжа
Новичок
Rating: 2
серёжа
13 april 2017, 22:33
Posted: 13 april 2017, 22:33
Часто трёхфазные двигатели включают через автомат, причём с большим запасом по току. Это в корне неправильно. Включать необходимо с помощью пускателя, через тепловое реле. Тепловое реле необходимо подобрать с небольшим запасом по току, при этом необходимо учитывать, что в тепловых реле есть небольшая регулировка срабатывания по току. Собирается схема из двух кнопочного поста, пускателя и теплового реле. При пропадании фазы или возрастания нагрузки ток на фазах возрастает и тепловое реле срабатывает, отключая с помощью пускателя двигатель.
VLAD
Новичок
Rating: 5
VLAD
16 april 2017, 13:30
Posted: 16 april 2017, 13:30
Тепловое реле надо использовать. Попробуйте следующий раз между автоматом и двигателем поставить пускатель с тепловым реле, сейчас много разновидностей таких пускателей. Только надо правильно по току подобрать.
серёжа
Новичок
Rating: 2
серёжа
17 april 2017, 5:23
Posted: 17 april 2017, 5:23
Подобрать, кстати. несложно. На двигателе есть шильдик, на котором указан тип двигателя, мощность, ток потребления. Выбирайте реле с том срабатывания примерно процентов на 10 больше. Практически на всех тепловых реле есть регулировка срабатывания, в случае необходимости всегда можно подрегулировать.
VLAD
Новичок
Rating: 5
VLAD
19 april 2017, 21:28
Posted: 19 april 2017, 21:28
Главное в данном случае - запас по току, а то некоторые считают, что нужно подбирать оборудование как говориться "тютелька в тютельку". А потом удивляются, почему защита часто срабатывает или двигатель вообще не запускается.
серёжа
Новичок
Rating: 2
серёжа
23 april 2017, 9:32
Posted: 23 april 2017, 9:32
Если речь идёт о пусковых токах, то тепловые реле рассчитаны на них и срабатывают не мгновенно. Чтобы не усложнять себе жизнь с выбором необходимого номинала, можно заглянуть в справочники или интернет, там есть таблицы для выбора тепловых реле по мощности двигателя.