Как устранить течь в соединении полипропиленовой и металлической трубы

Форум / Инженерные системы / Водоснабжение / Как устранить течь в соединении полипропиленовой и металлической трубы
+
Форум / Инженерные системы / Водоснабжение / Как устранить течь в соединении полипропиленовой и металлической трубы
VecheslaV
Новичок
VecheslaV
17 may 2016, 21:41
Posted: 17 may 2016, 21:41
У соседей сверху в санузле два года назад заменили трубу стояка горячей воды на полипропиленовую, соединили её через резьбу на трубе выходящей с нашего этажа через перерытие, зафиксировав её по виду двумя "гайками". Каждый раз когда отключают горячую воду на срок больше одного дня это соединение потом после подачи воды начинает протекать ввиду теплового расширения металлических деталей, ну и соответственно заливать потихоньку наш этаж. Сам поднимался уже и затягивал эти гайки, до этого аварийка пару раз в течение года, есть ли выход из этой ситуации с таким соединением?
Velov
Новичок
Velov
20 may 2016, 22:44
Posted: 20 may 2016, 22:44
Известная проблема! В американке следует заменить уплотнительную резиновую прокладку на более толстую резину. Заводской уплотнитель тонкий и не способен компенсировать в полной мере тепловые линейные расширения. Вырезаете из техпластины по аналогии подобную прокладку и устанавливаете её в резьбовое соединение. Проблема решается вполне эффективно.
VecheslaV
Новичок
VecheslaV
21 may 2016, 11:19
Posted: 21 may 2016, 11:19
Большое спасибо за полезный совет, обязательно скажу соседям, я так принимаю чтобы им поменять прокладку достаточно будет открутить гайки американки снизу и сверху, снять полипропиленовый стояк, сменить резиновую прокладку и поставить все на место, отключив воду в стояке предварительно конечно