В моей квартире в одной комнате пропало освещение. После проверки выяснилось, что один провод,который подходит к питанию люстры где то разорван. Проверял от коробки к выходу из потолка. Вот теперь и у меня такой вопрос кто подскажет, как правильно восстановить проводку? Как ее сделали строители не знаю, но из рассказов других строителей, как правило провода не запускают в плиту перекрытия а просто укладывают на плиыт вышестоящего этажа. Но не срывать же полы у соседей?
Юрий Рядов
Новичок
Юрий Рядов
29 november 2015, 23:52
Posted: 29 november 2015, 23:52
Я так понял Вы проверяли участок от распредкоробки до люстры по нулю. Проверьте на всякий случай выключатель и подходящий к нему фазный провод (см. рис).
Идем дальше. Не слушай своих строителей. Провода к люстре идут в пустотах плит перекрытия. К соседям они точно не заходят. Скорее всего проводка перебита(точнее передавлена) на участке, где состыковывается плита со стеной. Рекомендую начать поиск обрыва именно с этого места.

leonidos
Новичок
leonidos
30 november 2015, 1:15
Posted: 30 november 2015, 1:15
Проверил и ноль и фазный именно он и перебит или передавлен. Выключатель в норме все работает. От коробки распределительной до люстры примерно 1,2 м. и плита не делает там никакого стыка. Вот у меня родилась идея, а что если просто заменить перебитый провод на новый, отключив в коробке поврежденный вот только спрятать не знаю как, не хочется бить плиту в потолке.
neoless
Новичок
neoless
30 november 2015, 1:53
Posted: 30 november 2015, 1:53
В таких случаях вызывают профессиональных электриков
серёжа
Новичок
Rating: 2
серёжа
30 november 2015, 5:14
Posted: 30 november 2015, 5:14
Часто советуют в таких случаях применять кабель- канал, но в жилом помещении не всегда, это хорошо смотрится. Мне кажется, что пробить штробу длиной 1,2 метра не так уже и сложно, потом просто заштукатурить и закрыть вопрос на долгие годы. И ещё попробуйте расширить вход провода под люстрой и возле коробки, иногда провод " ходит" и его можно вытянуть, в этом случае крепите новый провод к старому и меняйте проводку.
sergonol
Новичок
sergonol
30 november 2015, 7:18
Posted: 30 november 2015, 7:18
Если дом строили ещё при Советском Союзе, то проще будет аккуратно вырезать, как в стене, так и в потолке канал для укладки провода, положить новый, заштукатурить и радоваться освещению. Потому что искать проблему, Вы ещё больше раскурочите, как потолок, так и стену.
Alexander_avu
Новичок
Alexander_avu
30 november 2015, 8:41
Posted: 30 november 2015, 8:41
В таких случаях старую проводку просто "хоронят" и делают всё по новой. Скорее всего у Вас проводка из алюминия сечением, которое удовлетворяло нагрузкам на момент строительства дома, это 60-е годы прошлого века. Это Вам только первая весточка о непригодности проводки.
leonidos
Новичок
leonidos
30 november 2015, 16:20
Posted: 30 november 2015, 16:20
Ваш вариант, решения моей проблемы, меня устраивает и вам спасибо за советы. Вот только штробить придется в плите перекрытия и сложность в том какой инструмент применить, да и не пагубно будет это для плиты, можно нарушать целостность плиты перекрытия?
серёжа
Новичок
Rating: 2
серёжа
30 november 2015, 19:13
Posted: 30 november 2015, 19:13
Профессионалы применяют штроборезы, перфораторы, болгарки. Эти инструменты здорово облегчают и ускоряют процесс, правда пыли от них тоже достаточно. Возьмите зубило, молоток и за пару часов вы легко сделаете штробу, длиной в метр, тем более, что большая глубина вам не нужна, да и спешить вам особо некуда. Провод берите плоский, меньше потребуется глубина штробы.
Alexander_avu
Новичок
Alexander_avu
30 november 2015, 19:49
Posted: 30 november 2015, 19:49
Вы, ребята, слишком мудро принимаете решения! А надо проще! Я практикующий инженер-электрик, и уже один раз посоветовал, что надо сделать! "Хороните" старую проводку!! Далее перфоратором делаете канавку в штукатурке, куда укладываете современный медный провод, платите электрику за работу И все дела!