Alexander_avu
Новичок
Alexander_avu
14 march 2017, 9:46
Posted: 14 march 2017, 9:46
Нигде не написано, что кабель типа ПВС можно использовать под слоем штукатурки, но нигде нет запрета на это. В характеристике кабеля указано, что он служит для подключения бытовой техники,для удлинителей и т.п.. Но, ведь стиральная машина - это бытовая техника, а подключать её удлинителем несерьёзно. Вот такая несуразица. Так всё-таки, можно ПВС прокладывать в слое штукатурки или нет?
Ell
Новичок
Ell
14 march 2017, 18:35
Posted: 14 march 2017, 18:35
ПВС-провод в виниловой изоляции соединительный.ПВС более горюч чем ВВГнг
alex78sol
Новичок
alex78sol
14 march 2017, 22:32
Posted: 14 march 2017, 22:32
Потому что этот провод изначально предназначен не для стационарной прокладки, а для подвижных соединений. Многие не рекомендуют закладывать его в штукатурку из-за более низкого качества (по сравнению с предназначенными для этого проводами, например ВВГ, NYM или хотя бы ПБПП) изоляции. Срок службы изоляции ПВС - 10 лет, а ВВГ - 30. Но у ПВС изоляция более пластична, что и требуется для подвижных соединений таких как шнуры бытовой техники. Именно из ПВС сделаны большинство шнуров тех же стиральных машин.
В общем использовать ПВС в стационарной проводке можно, но НЕ НУЖНО !