Газовая колонка, советского образца, гаснет периодически. Запальник зажигается нормально, основные горелки при открытии крана тоже зажигаются, но потом гаснут. При зажигании колонки слышен хлопок. Подскажите, почему колонка гаснет?
Доминик
Новичок
Доминик
18 june 2015, 8:59
Posted: 18 june 2015, 8:59
Была такая проблема несколько лет назад (правда колонка стояла заграничная), причина была в том, что дымоходная труба была плохо заделана и постоянно включался датчик обратной тяги. Все переделали и колонка начала работать.
Ira514
Новичок
Ira514
31 july 2015, 14:01
Posted: 31 july 2015, 14:01
Причин может быть много такого поведения газовой колонки. Если тем более она уже много лет работала нормально, а здесь начала тухнуть. Скорее всего нужно ее почистить. Ведь она тоже забивается как и котлы мусором.
Павел С
Новичок
Павел С
31 july 2015, 15:09
Posted: 31 july 2015, 15:09
А дело все в том, что колонки советского образца рассчитаны на газ Пропан, а в настоящее время поставляется газ Бутан, где октановое число выше. Снимайте кран- блок на колонке и рассверливайте форсунки и больше ни кого не слушайте. Так же и переделываются духовые горелки у газовых плит советского образца. Кстати, форсунки можно развальцевать простыми ножницами