Электро подогрев пола.

Форум / Инженерные системы / Электрика / Электро подогрев пола.
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Электро подогрев пола.
AlexForex5
Новичок
AlexForex5
16 september 2016, 20:28
Posted: 16 september 2016, 20:28
Что то совсем плохо греет электрический пол под плиткой на кухне, подозреваю, что нарушились некоторые ветки этого электрического пола и он теперь в некоторых местах слабо греет. Что можно предпринять в данной ситуации.
Alexander_avu
Новичок
Alexander_avu
16 september 2016, 22:28
Posted: 16 september 2016, 22:28
Если плохо греет только в некоторых местах, то это можно объяснить только коррозией нагревательного провода в этих "некоторых местах". С другой стороны в "этих местах" может быть нарушена теплопроводности из-за образования толстых слоёв плесени в зоне залегания нагревательного проводника. Других "чудес" быть не должно.
adianon
Новичок
Rating: 4
adianon
17 september 2016, 3:33
Posted: 17 september 2016, 3:33
Обычно то что я видел - отходили соединения, казалось бы простой нюанс, но из-за него нужно весь пол перебирать.
В общем в самом начале проверьте контроллер или реле - что именно у вас я не в курсе, если с ним всё в порядке, то в любом случае вам нужно снимать пол и проверять каждый элемент - обычно отходят соединения, но и в целом элемент заменить не проблема если он повреждён.
vitas64
Новичок
vitas64
17 september 2016, 6:36
Posted: 17 september 2016, 6:36
Для определения того почему электрический тёплый пол плохо греет хотелось бы узнать из чего состоит этот пол. Он ведь не монтируется одним блоком на все комнаты в качестве нагревательных элементов используют греющий кабель, маты или плёнку. Скорее всего в каждой комнате свой отопительный блок со своими терморегуляторами и датчиками и надо разбираться с ними.
VLAD
Новичок
Rating: 5
VLAD
17 september 2016, 18:40
Posted: 17 september 2016, 18:40
Сначала терморегулятор или датчик надо посмотреть. Если с ними все нормально, то тогда придется разбирать пол и осматривать все элементы. Особое внимание надо уделять местам соединений, возможно в них причина.
adianon
Новичок
Rating: 4
adianon
18 september 2016, 3:49
Posted: 18 september 2016, 3:49
Вот нашёл видео пошагового монтажа тёплого пола (плёночного), можно разобрать каждый этап на составляющие и проверять элементы в обратном порядке, даже на этом видео видно - что контактные зажимы довольно слабо прилегают - на это особенно стоит обратить внимание.



AlexForex5
Новичок
AlexForex5
18 september 2016, 9:34
Posted: 18 september 2016, 9:34
Ну с реле все нормально, это первое что я проверил. Ну а контакты на полу проверить не портя пол нет возможности. В общем как я и думал, придется все заново переделывать, срывать всю плитку и перелаживать электроподогрев.
adianon
Новичок
Rating: 4
adianon
19 september 2016, 4:55
Posted: 19 september 2016, 4:55
Да, плитку разбирать аккуратно очень сложно, но я так понимаю она была выложена на изолирующий материал, это чуть облегчит задачу, расскажите какой именно инфракрасный элемент у вас - плёнка или стержни, немного отличается монтаж - вот видео с стержнями.