Дымоход на газовую колонку

Форум / Инженерные системы / Газоснабжение / Дымоход на газовую колонку
+
Форум / Инженерные системы / Газоснабжение / Дымоход на газовую колонку
sergonol
Новичок
sergonol
19 january 2016, 8:43
Posted: 19 january 2016, 8:43
Возникла ситуация с работниками горГаза. На газовой колонке стоял дымоход из оцинкованного метала. Т.е. всё как требовали, ни какой гофры, только труба из листового металла. Так вот, упёрлись рогом работники в плане, что надо дымоход только из нержавейки. Так ли это или нет.
Velov
Новичок
Velov
24 january 2016, 13:51
Posted: 24 january 2016, 13:51
Под воздействием кислот образующихся в результате конденсирования продуктов сгорания газового топлива дымоход из оцинкованной или обычной чёрной стали подвержен быстрому износу, что в процессе эксплуатации газового оборудования может вызвать утечку угарного газа в жилые помещения и нанести громадный вред здоровью жильцов, а то и привести к летальным последствиям. Поэтому работники горгаза и требуют установку газоходов из нержавеющей стали или труб с керамическим покрытием. Данные материалы являются кислотоупорными.
sergonol
Новичок
sergonol
25 january 2016, 7:20
Posted: 25 january 2016, 7:20
Я согласен с коррозией, но это не происходит мгновенно. На это нужны года, если даже не десятилетия. А дымоходу год с хвостиком, на секундочку. И что самое интересное, цена вопроса такова, что я лучше каждые три года буду менять дымоход из оцинковки на протяжении 15 лет, чем один на 15 лет из нержавейки.