Давление в котле доходит до нуля

Форум / Инженерные системы / Отопление / Давление в котле доходит до нуля
+
Форум / Инженерные системы / Отопление / Давление в котле доходит до нуля
Ната1553
Новичок
Ната1553
19 may 2016, 5:34
Posted: 19 may 2016, 5:34
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста. Может, кто знает.

Приходилось отлучаться из дому на 2-3 дня. Еще подтапливаем, потому что на улице холодновато. Отопительный котел Viesmann Vitopend 100 на это время отключали и перекрывали ввод воды в дом. Оба раза после возвращения домой показания давления в котле составляли около нуля, раньше такого не было (в доме живем первый год, зиму прошли без поломок). Это нормальная ситуация или нет? Если нет, то что надо предпринять? Протечек не обнаружили, в видимой части труб. Дом кирпичный, отделан сайдингом, трубы проходят, естественно, и через кирпичную стенку, и через сайдинг. Котел- самый дальний участник разбора воды в доме, после крана на кухне, крана в ванной и унитаза. В обычное время, когда котел работает, и ввод не перекрыт, давление 2-2,5.

Заранее большое спасибо.

С уважением.
danaets
Новичок
danaets
19 may 2016, 18:04
Posted: 19 may 2016, 18:04
Причин может быть масса, на вскидку (не пощупав) так просто не ответишь. Для начало заглушите котел и пусть он остынет, когда остынет проверьте давление. После этого запустите котел и проверьте давление в нагретом состояния. Теперь сравните результаты. Если разница больше 0,4, то нужно проверить расширительный бак. К сожалению больше ничем помочь не могу, на ум приходит только это. Удачи
vit
Новичок
vit
19 may 2016, 20:29
Posted: 19 may 2016, 20:29
Котёл тут видимо не причем, и отдельно никакого давления при работе он не создаёт, это возможно, только если забился выход в расширитель, тогда при нагреве системы может создаваться какое то давление в отопительной системе, которого наоборот быть не должно.

В вашем случае вероятно Вы видите давление водопроводной системы, подключенной к контуру горячей воды котла. И если Вы перекрываете ввод, соответственно и давление пропадает из за разбора до котла, к примеру через клапан бачка унитаза. Если так, то тревожиться не о чем.
Markiz
Новичок
Rating: 2
Markiz
19 may 2016, 20:47
Posted: 19 may 2016, 20:47
Давление в закрытой сети может появляться только при работающем котле, тогда вода при нагревании расширяется и соответственно манометр показывает давление. У Вас же вода за определенное время остывает и давления никакого нет.
vit
Новичок
vit
19 may 2016, 21:08
Posted: 19 may 2016, 21:08
Не вводите человека в заблуждение, в системе отопления котла манометр отсутствует и наблюдать вы его не сможете. Есть манометр для контроля давления в водопроводе, подключенном к контуру горячей воды котла.

Чтобы убедиться, выключите котел, перекройте ввод воды, как Вы это делали перед отъездом и откройте любой кран на кухне или в ванной до котла, после посмотрите давление, если ноль, то снова всё открывайте, пользуйтесь дальше и ни о чем не беспокойтесь.
Mike
Новичок
Mike
20 may 2016, 1:06
Posted: 20 may 2016, 1:06
Манометр в системе отопления должен быть обязательно. Давление надо контролировать, и поддерживать на нужном уровне. Для частного дома, это 1.5-2 атм. В обсуждаемой модели котла, манометр установлен встроенный.
vit
Новичок
vit
20 may 2016, 10:27
Posted: 20 may 2016, 10:27
Да, действительно, эта модель с поддержкой давления в системе и расширителем - рессивером.
И всё это всего лишь ради автоподпитки СО..?..., к тому же то что шло на Российский рынок, несколько обкарнали и может совсем отсутствовать датчик давления, и какой тогда смысл в этом давлении, а ну как термо датчик откажет...

В таком случае вероятная причина быстрого падения давления - расщиритель/рессивер перестал выполнять свои компенсаторные функции.

Возможно нужно всего лишь подкачать камеру.
1 Отключите котел
2 Перекройте ввод воды в дом
3 откройте краны в ванной или кухне
4 Слейте немного воды из системы
Если на каком либо этапе давление на котле упало на 0 - замеряете давление рессивера расширителя, автомобильным манометром, при необходимости нужно подкачать до 1- 1.3 атм.
Если всё ОК, всё делаете в обратном порядке.

 1   
изяслав
Новичок
изяслав
22 may 2016, 0:48
Posted: 22 may 2016, 0:48
Все версии предыдущие имеют право на проверку, но я вам рекомендую проверить целостность системы на утечку воды. Вполне возможно, что у вас происходит непроизвольная утечка воды после отключения котла и перекрытия подачи воды. Только в этом случае давление будет на нуль. Еще как вариант, проверьте манометры на исправность. Других вариантов не должно быть в вашей ситуации.