Часто выбивает автомат

Форум / Инженерные системы / Электрика / Часто выбивает автомат
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Часто выбивает автомат
Тим
Новичок
Тим
08 january 2016, 9:24
Posted: 08 january 2016, 9:24
Квартира, стоит щиток с автоматами, УЗО, автоматы на 16, 10, 6А. На этажной клетке перед счетчиком автоматы на 25 А. Часто выбивает автомат 25 А в общем щитке. Дежурный электрик просто отключил этажные автоматы, сказав, что "очень много разных защитных устройств". Что могло произойти?
sergonol
Новичок
sergonol
08 january 2016, 10:42
Posted: 08 january 2016, 10:42
Это не удивительно. Сейчас зима, и очень много людей включает обогрев в виде электрообогревателей. То и получается, что для квартиры в отдельно взятом случае, нагрузка не велика, а общий автомат складывая нагрузку, и не выдерживает тепловая защита, как результат срабатывание на отсечку электроэнергии.
 1   
VLAD
Новичок
Rating: 5
VLAD
08 january 2016, 22:32
Posted: 08 january 2016, 22:32
Это происходит из-за резкого броска нагрузки. Правильно сказал sergonol, что зимой многие включают обогреватели и из-за этого срабатывает автомат. А вот летом такие же броски нагрузки возникают из-за кондиционеров
Иван Санин
Новичок
Иван Санин
09 january 2016, 10:24
Posted: 09 january 2016, 10:24
В этот групповой / этажный автомат сколько квартир было подключено? Пришли соседи - что то включили. Ток через автомат стал больше 25 А. Вот его и выбило. С тех двух автоматов на 25 Ампер можно сделать один на 50 Ампер. Только нужно подключить мощные перемычки/провода с входа одного - на вход другого. Так же с выходом - с выхода одного - на выход другого. То есть параллельное подключение двух автоматов.
Но перед работами желательно выключить домовой рубильник. И потом хорошо затянуть винты крепления проводов. Зачистить их (провода) перед затяжкой.