Бред и непрофессионализм

Форум / Инженерные системы / Электрика / Бред и непрофессионализм
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Бред и непрофессионализм
Максимка
Новичок
Максимка
07 november 2016, 4:08
Posted: 07 november 2016, 4:08
Недавно обнаружил, что провод от автомата идет с сечением 2.5, а в месте распайки, на розетку идёт площадью 4. Это не просто нелогично, но и наверно опасно. Хочу узнать, что будет когда сначала идет провод рассчитанный на меньшую нагрузку, а потом на большую?
MaV
Новичок
MaV
07 november 2016, 4:20
Posted: 07 november 2016, 4:20
Ничего не будет, если Вы в розетку будете подключать приборы, ориентируясь на сечение провода, который идет от автомата, так как при большей нагрузке автомат отключится. Согласен, что это нелогично, должно быть наоборот.
серёжа
Новичок
Rating: 2
серёжа
07 november 2016, 20:19
Posted: 07 november 2016, 20:19
Это означает то, что на розетку идёт провод сечением 2.5 квадрата. При всей нелогичности этого, бывает и не такое. Главное осмотрите место соединения проводов с различными сечениями. Счалки как правило, главный источник дефектов проводки.
Leonid_32
Новичок
Leonid_32
07 november 2016, 21:53
Posted: 07 november 2016, 21:53
Ничего страшного в этом все нет, и ничего плохого не произойдет. Хотя действительно это все не логично. Если, например, будет перегорять проводка через превышенное потребляемой мощности, то перегорит провод с 2,5 сечением.
VLAD
Новичок
Rating: 5
VLAD
07 november 2016, 22:47
Posted: 07 november 2016, 22:47
Вообще так делать не надо было, но если вы используете маломощные приборы, то все будет нормально. Опасность будет лишь в том случае, если в розетку будет включен мощный прибор, потому что сначала сгорит кабель 2,5 квадрата.
Leon
Новичок
Leon
08 november 2016, 2:55
Posted: 08 november 2016, 2:55
Нелогично, неправильно, но иногда бывает. Возможно, в спешке поменяли местами. Так-то ничего опасного, но Вам нужно знать, что мощность используемых приборов нужно рассчитывать по сечению 2.5, а не 4.
Максимка
Новичок
Максимка
09 november 2016, 14:26
Posted: 09 november 2016, 14:26
На кабель идет нагрузка чайник, холодильник, мини печь, иногда зарядка. По мощности - в притык. Если будет немного больше, то в месте спайки не будет перегрева? Заменю летом этот провод 2.5 на 4 квадрата.
MaV
Новичок
MaV
09 november 2016, 17:43
Posted: 09 november 2016, 17:43
А здесь уже от автомата зависит. Если он рассчитан на потребляемую мощность по сечению 2.5, то при превышении нагрузки должен отключиться и тогда перегрева не будет. Иначе будет нагреваться весь провод сечением 2.5.
Leonid_32
Новичок
Leonid_32
10 november 2016, 0:11
Posted: 10 november 2016, 0:11
MaV прав, многое зависит от автомата. Если у вас его еще нет, то постарайтесь поставить его, причем на мощность на которую рассчитан провод сечением 2,5, тем боле у вас нагрузка иногда бывает в притык. Также надо следить за местом спайки, оно может нагреваться.
MaV
Новичок
MaV
10 november 2016, 2:20
Posted: 10 november 2016, 2:20
Автомат есть, от него же, как написано, идет провод с меньшим сечением. Имеет смысл проверить, на какую мощность он рассчитан и если больше, чем по сечению 2.5, то лучше поменять его именно под этот провод, а после замены кабеля поменять и автомат.