Алюминиевая или медная проводка в гараже.

Форум / Инженерные системы / Электрика / Алюминиевая или медная проводка в гараже.
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Алюминиевая или медная проводка в гараже.
solibar
Новичок
solibar
07 april 2016, 18:51
Posted: 07 april 2016, 18:51
Есть бухта 50 метров алюминиевой проводки сечением 2 миллиметра, хотелось бы ее использовать у себя в гараже, проложить на освещение и на на розетки. Но знакомые отговаривают это делать, говорят сырость в гараже быстро разрушит эту проводку, так ли это?
Alexander_avu
Новичок
Alexander_avu
07 april 2016, 19:45
Posted: 07 april 2016, 19:45
Всё зависит от качества изоляции. Если она их ПХВ, то смело используйте этот провод для питания светильников. Для подключения розеток можете также применить этот провод, но сложенный вдвое, чтобы рабочее сечение было 4 квадратных миллиметра. В этом случае у Вас получится сверхэкономичное решение.
MaV
Новичок
MaV
08 april 2016, 4:46
Posted: 08 april 2016, 4:46
Алюминиевый провод сечением 2 миллиметра это примерно 3 кВт допустимой нагрузки. Если суммарная мощность всех возможных подключаемых устройств не будет больше, то можете смело использовать этот провод. Насчет сырости - Вы же не по полу его будете прокладывать.
KuPer
Новичок
KuPer
08 april 2016, 5:36
Posted: 08 april 2016, 5:36
Да в принципе и вдвое можно не складывать, если, конечно, не планируете подключать супер-болгарку, сварочник или еще какой "убойный агрегат". Напомню : в старых "хрущевках" проводка алюминиевая на 1,5 мм кв. и ничего , живет и тащит двойную-тройную нагрузку. А насчет сырости - разве что затопление ))
innoos
Новичок
innoos
08 april 2016, 5:59
Posted: 08 april 2016, 5:59
Конечно, можно смело использовать тот провод, что у вас имеется в наличие. Он спокойно выдержит и освещение и розетки в одну жилу. Для электро сварочного аппарата можно проложить и отдельную линию в две жилы, если уж есть страх, что провод не сможет выдержать нагрузку. А сырости и медный провод не любит.
MaV
Новичок
MaV
08 april 2016, 15:02
Posted: 08 april 2016, 15:02
Да, Вы правы. Если планируется использовать сварочный аппарат, то нужно рассчитать максимальную нагрузку по току и наверняка одной жилы будет мало. Тогда для сварочного аппарата необходимо проложить на розетку две жилы.
VLAD
Новичок
Rating: 5
VLAD
08 april 2016, 16:45
Posted: 08 april 2016, 16:45
Если с изоляцией все в порядке, то можете использовать алюминиевый кабель. Для освещения точно подойдет, а если не будете использовать очень мощные приборы на подобии сварочного аппарата, то и одной жилы хватит для розеток
solibar
Новичок
solibar
19 april 2016, 18:22
Posted: 19 april 2016, 18:22
Нет конечно не по полу. Просто хочется все сделать грамотно, раз и навсегда. Ну и в конце концов, можно загнать бухту алюминиевого провода и за вырученные деньги купить уже медного провода, пусть и меньшей длинны.
Athron
Новичок
Athron
19 april 2016, 22:10
Posted: 19 april 2016, 22:10
Несмотря на явные антипатии электриков и ПУЭ к алюминию, он вполне продолжает служить в старых многоэтажках. Наш дом 1979 года постройки, и вся разводка, включая щитовые, выполнена как раз из него. Никаких жалоб до сих пор нет.

Чего алюминий не любит - это контакта с агрессивной внешней средой и постоянных деформаций. Проще говоря, он ломкий, проводку нужно сделать один раз и навсегда, чтобы не пришлось периодически перекручивать клеммы и дергать контакты. Ну и помните о недостатках соединения разных металлов типа "алюминий-медь", "алюминий-латунь" и пр.
German
Новичок
Rating: 4
German
19 april 2016, 22:36
Posted: 19 april 2016, 22:36
Вряд ли в данном случае будет оправданна продажа бухты алюминиевого провода, чтобы приобрести медный провод. Позволит длина - сложите провод вдвое. Главное, чтобы поменьше влаги на него попадало, минимизируйте деформации.