Паша
Новичок
Паша
30 march 2017, 8:08
Posted: 30 march 2017, 8:08
В офисе на одной из фаз - 192 вольта. Жалобно пищит упс, который от нее питается.
На другой - 250
Третья - где-то посередине
Что делать? Жаловаться в облэнерго? А у них есть реальная возможность это изменить?
Сергеев
Новичок
Сергеев
30 march 2017, 10:07
Posted: 30 march 2017, 10:07
У Вас перегрузка по фазе или отгорела / подгорела нулевая линия. Запросто может быть и то и другое одновременно.
Проблему можно решить вызовом электрика.
А Вы случайно обогревателями электрическими активно не пользуетесь?
Андрей Славкин
Новичок
Андрей Славкин
30 march 2017, 14:21
Posted: 30 march 2017, 14:21
Вероятностный характер работы бытовых однофазных эл.приёмников «случайная асимметрия», если нет своего персонала подайте заявку приедут выровняют, но это не надолго. Летом усиленно заработают кондиционеры и все повторится. Вам нужен квалифицированный работник, который бы за этим регулярно следил
Борис
Новичок
Борис
30 march 2017, 15:07
Posted: 30 march 2017, 15:07
Следующий "уровень" это в одной из розеток 0, а в другой аж 380... Проблема решается обычно заменой электропроводки в стояках, не советую тянуть с этим, а пока можете установить реле напряжения для квартиры/офиса.
Несколько раз было 380 в розетке, пока заменили электропроводку.
Паша
Новичок
Паша
30 march 2017, 15:15
Posted: 30 march 2017, 15:15
Ну теория понятна, только на практике это получается новый офис, отдельное здание.
Здесь возможные плохие контакты / несбалансированное нагрузки по фазам, но выглядит очень маловероятно.
Я вот думал отключить весь офис и померить напряжение на вводе в дом, но тогда нагрузка не будет. Только и будет, что проверка не облэнерго ли подает так... То есть хотя бы узнать - это в офисе где-то проседает напряжение или перегружена фаза каким-то другим потребителем, а в офис приходит уже постфактум такое.
Serg30
Новичок
Serg30
30 march 2017, 19:09
Posted: 30 march 2017, 19:09
Так меряйте не выключая! Как раз это самое интересное. Я Вам больше скажу. Не исключено, что открыв дверцу, Вы без каких-либо измерений увидите красную клемму "нуля". Где горячее, там плохой контакт, там проблема. Клеммы, автоматы ...
Мерить на воде, если там все в порядке, продолжайте искать плохой контакт у себя в офисе. Если все плохо - то в трансформаторе, тогда уже нужно вызвать ... энерго.
серёжа
Новичок
Rating: 2
серёжа
31 march 2017, 5:12
Posted: 31 march 2017, 5:12
Никаких красных клемм заземления вы не увидите, оно попросту оборвано, или отгнило, либо ещё какая причина. Для интереса можете измерить напряжение между нулём в шкафу или в ящике и вбитой в землю металлической арматурой. Измерять лучше на входе в здание, там же и восстанавливать заземление. Кстати РЭС, скорее всего возложит эту миссию на владельцев здания или предприятия, как у вас там организовано. Могут и сами послать бригаду, только выставят приличный счёт. Сделайте заземление и всё пройдёт.