Установка электророзетки на улице

Форум / Инженерные системы / Электрика / Установка электророзетки на улице
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Установка электророзетки на улице
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
18 may 2017, 6:01
Posted: 18 may 2017, 6:01
Планируем в этом году на дачном участке разбить небольшой зеленый газон с ухаживанием за ним с помощью обычных поливалок и стрижкой электрической газонокосилкой. Так как участок очень вытянутый планирую провести электропрод в два места на участке для установки электророзеток, заодно сделаю освещение в сарае. Одна розетка получается на открытом месте участка. Подскажите какие варианты лучше использовать для монтажа электророзетки чтобы обезопасить её от атмосферных явлений (дождь и т.п.), есть ли специальные розетки для таких случаев?
 1   
homohilaris
Новичок
Rating: 4
homohilaris
18 may 2017, 9:28
Posted: 18 may 2017, 9:28
Штепсельная розетка с расположением на открытом воздухе, должна иметь корпус с максимальной степенью защиты – IP65. По правилам безопасности она монтируется на негорючие поверхности или на подкладку из негорючего материала, а кабель подключается снизу. В идеале, конечно, розетка на открытом воздухе должна иметь дополнительную крышку для защиты от осадков.



 1   
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
18 may 2017, 9:46
Posted: 18 may 2017, 9:46
Спасибо большое за информацию, а особенно за фотографии с примерами таких защищённых розеток, с крышками вообще удобно, попользовался и закрыл их от атмосферных осадков, осталось теперь определиться с кабелем для прокладки подьземелей на максимум мощности в два с половиной киловатта, не подскажите какой лучше выбрать?
homohilaris
Новичок
Rating: 4
homohilaris
18 may 2017, 11:39
Posted: 18 may 2017, 11:39
На розетки вообще желательно брать медный кабель с сечением 1,5-2,5 мм2. Лучше 2,5 с учетом того, что прокладываться он будет под землей без возможности теплоотдачи, и подключаться будет газонокосилка. И кабель нужно брать от проверенных производителей, например, белорусский, а не тот, что изготовлен из непонятного сплава и покрыт оболочкой из полиэтилена вторичной переработки.

PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
18 may 2017, 11:49
Posted: 18 may 2017, 11:49
Спасибо, сечение в два с половиной квадрата и буду рассматривать при выборе кабеля и конечно с медными жилами. А вот на счет оболочки Вы меня заинтересовали, прежде чем покупать посмотрю в интернете что за производитель за ним стоит. С учетом подземной прокладки на какую марку лучше обращать внимание у кабеля, имею ввиду его буквенное обозначение
homohilaris
Новичок
Rating: 4
homohilaris
19 may 2017, 5:38
Posted: 19 may 2017, 5:38
Для прокладки в земле нужен кабель с хорошей защитой от грызунов и от влаги, и от возможного перегрева. С бумажной изоляцией – несерьезно, лучше выбирать более надежные и современные с изоляцией из сшитого полиэтилена. Обозначаются они маркировками типа ПвП, ПвПг, ПвВ. Последний как раз сравнительно недорогой, с изоляцией медных жил из сшитого полиэтилена и оболочкой из прочного ПВХ.


Treff
Новичок
Treff
20 may 2017, 7:07
Posted: 20 may 2017, 7:07
Установите себе накладной бокс на открытом месте 8-ми модульный Р-65.
На боксе установите две розетки 16 А. И будет еще место на всякий случай. Если к этой розетке будете подключать больше одного мощного прибора, можете протянуть провод 5-2.5. Будет выглядеть эстетично и безопасно.
PetrovichRV
Новичок
PetrovichRV
21 may 2017, 11:53
Posted: 21 may 2017, 11:53
Спасибо за совет, подскажите а этот накладной бокс полностью герметичный от попадания атмосферных осадкой или его тоже необходимо дополнительно защищать чем то хотя бы сверху в виде небольшой крыши или колпака накладного ?