Posted: 09 january 2017, 20:49
Я так понимаю, что - Вы не знаете где именно у Вас прорыв? Мокрых пятен нет на полу? Тогда еще может быть причина снижения давления в системе - сброс клапана предохранительного на мембранном бачке (снизу бачка). Промониторте этот момент.
Если же прорыв есть, то выявить место прорыва бывает сложно.
1. Статоскопом - не всегда помогает услышать шум воды и определить правильное место прорыва.
2. Тепловизором - его еще достань, и тоже не дает 100% гарантии правильного определения точки прорыва.
3. Говорят, что есть спец приборы. Но по факту его еще никто не встречал из моих знакомых.
4. Есть герметики специальные. Запускаешь в контур и место прорыва затягивается. Тут и не надо узнавать эту точку прорыва - герметик сам найдет. Минуса: дорогостоящий способ, нужен специалист, чтобы все сделал правильно (отсек другие контура, определил количество герметика и т.п.)
5. Заглушить выход контура теплого пола. Котел на полную мощность. Ждать. Бывает и до суток. Пол начинает прогреваться до точки прорыва. Часто именно такой способ и помогает. Потом достаточно снять 3-4 плитки. Место прорыва посадите на муфту (китайские не берите, а европейские - нормально будет).
Удачи!