В квартире с черновой отделкой планируем разводку электропроводки на потолке за натяжным потолком. В прихожей расположены датчики пожарной сигнализации с проложенным к ним шлейфом проводки, учитывая что ввод электричества выполнен строителями также в прихожую, вся разводка буде проходить вблизи с датчиками, подскажите пожалуйста на каком минимальном расстоянии от шлейфа датчиком можно прокладывать провода и возможно ли их пересекать?
Ell
Новичок
Ell
04 february 2017, 23:46
Posted: 04 february 2017, 23:46
Норма 10см ,пересекать под прямым углом.места пересечения одеть гофру
evs76
Новичок
evs76
05 february 2017, 6:58
Posted: 05 february 2017, 6:58
Прокладка шлейфов автоматической пожарной сигнализации регламентируется НПБ 88-2001. Пункт 12 - "При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.