Проблемы с автоматикой насосной станции

Форум / Инженерные системы / Водоснабжение / Проблемы с автоматикой насосной станции
+
Форум / Инженерные системы / Водоснабжение / Проблемы с автоматикой насосной станции
Volkov
Новичок
Volkov
07 december 2016, 9:34
Posted: 07 december 2016, 9:34
Есть насосная станция на моторе Elpumps jpv 1300, гидроаккумулятор на 50л. До воды где-то 6.5 м.
При открытии крана работает нормально, манометр давления доходит до 1.3 атм, включается насос и "догоняет" до 2.8 атм.
При работе со стиральной машиной начинается какая-то непонятная ситуация. Автоматика ведет себя неадекватно, после накачки давления до 2.8атм, давление успевает упасть примерно до 2.4 атм, и снова включается насос. Так по кругу раза 3-5. Как когда.
Что может быть?
Доминик
Новичок
Доминик
07 december 2016, 10:12
Posted: 07 december 2016, 10:12
Это видимо так автоматика на соленоид реагирует.
На выходе из станции есть обратный клапан?
Volkov
Новичок
Volkov
07 december 2016, 10:40
Posted: 07 december 2016, 10:40
нет. а он там нужен?
обратный клапан только на конце трубы в скважине
Доминик
Новичок
Доминик
07 december 2016, 11:10
Posted: 07 december 2016, 11:10
Это чтобы обрыва столба не было клапан.
А чтобы насосу с автоматикой ничто не мешало, после насоса также нужен клапан.
А лучше редуктор давления - он и как обратный клапан работает и от затопления убережет, в случае выхода автоматики из строя.
Попробуйте перед стиралкой клапан поставить, на пол дюйма, он дешевле. Должно помочь.
Volkov
Новичок
Volkov
08 december 2016, 11:10
Posted: 08 december 2016, 11:10
Спасибо за ответ!
Выход из станции сделан из 16 трубы. Ошибся в свое время и такую трубу в землю / стяжку на входе закатал. Лень переделывать.
Соответственно, все же лучше поставить на выходе из станции обратный клапан?
С редукторами я что-то не разобрался. Если его поставить и настроить на 2 атм, на выходе из него я буду иметь перепад уже не 1.3-2.8 а 1.3-2 атм?