Правильно подобрать пробки на дачу.

Форум / Инженерные системы / Электрика / Правильно подобрать пробки на дачу.
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Правильно подобрать пробки на дачу.
AlexForex5
Новичок
AlexForex5
19 june 2016, 14:15
Posted: 19 june 2016, 14:15
Особо крупных потребителей электроэнергии на дачк нету,но так,время от времени подключается сварочный аппарат. Так вот как правильно подобрать пробки автоматики, чтобы и сварочный держали и надежно защищали.
Павел С
Новичок
Павел С
19 june 2016, 15:04
Posted: 19 june 2016, 15:04
У вас же есть на аппарате табличка где написана его мощность, вот отсюда и пляшите. У меня есть аппарат "Мастер" и автоматы стоят по 25 ампер. Варю электродом "тройкой" и их не выбивает. Но я погорячился поставив такие автоматы, хватило бы вполне и на 20 ампер. А вообще то есть формула для высчитывания автоматов в зависимости потребляемой мощности от всех приборов и сечения провода.
Goshia
Новичок
Goshia
19 june 2016, 16:03
Posted: 19 june 2016, 16:03
На даче можно проложить отдельную проводку для подключения сварочного аппарата и автоматы поставить только для сварки, рассчитанные на силу тока 25А. Автоматы же для электроснабжения домика можно поставить на 16А.
MaV
Новичок
MaV
19 june 2016, 16:34
Posted: 19 june 2016, 16:34
Есть таблица для расчета мощности автоматов в зависимости от потребляемой мощности всех электроприборов. Но предложение Goshia лучше. Наверняка мощность сварочного аппарата будет больше суммарной мощности остальных приборов, а потому целесообразно сделать отдельное подключение для сварки.

Павел С
Новичок
Павел С
19 june 2016, 16:43
Posted: 19 june 2016, 16:43
Вы не мне отвечайте, у меня все стоит и все работает. Вы ответьте "хозяину" вопроса.
MaV
Новичок
MaV
19 june 2016, 19:10
Posted: 19 june 2016, 19:10
Это как бы ему и есть. Просто подтвердил, что есть расчетная таблица по потребляемой мощности.
alex78sol
Новичок
alex78sol
19 june 2016, 23:00
Posted: 19 june 2016, 23:00
Автоматы или пробки подбираются не по подключаемой нагрузке, а по сечению и материалу провода, точнее по току, который способна выдержать проводка. Поэтому не зная вашей проводки и ее состояния трудно Вам что-либо советовать. Обычно стандартную силовую проводку в домах и квартирах делают медным проводом сечением в 2,5 мм^2, под этот провод ставится автомат на 16 ампер, этого вполне хватает для электроприборов общей мощностью до 3,5 квт
VLAD
Новичок
Rating: 5
VLAD
20 june 2016, 0:07
Posted: 20 june 2016, 0:07
Вообще стоит обращать внимание на мощность сварочного аппарата. Не думаю, что он у вас слишком мощный. Если укладываетесь в 3,5 кВт и состояние вашей проводки нормальное, то ставьте автомат на 16 ампер.
MaV
Новичок
MaV
25 june 2016, 11:41
Posted: 25 june 2016, 11:41
Нужно комплексно все учитывать. И провода должны выдерживать подключаемую нагрузку, и автомат подбирать соответствующей мощности. Если до этого подключали сварку, значит провода выдерживали нагрузку, хотя проверить их сечение не помешает.
Павел С
Новичок
Павел С
26 june 2016, 16:11
Posted: 26 june 2016, 16:11
Сейчас инвекторные аппараты берут мало энергии, у меня пробки на 16 ампер и нормально держат. На даче же не будешь варить несущие конструкции в промышленном масштабе. А для бытовых нужд такой аппарат подходит лучше всего, а он мало энергоемкий. Даже счетчик крутит не много.