Подключение стиральной машины.

Форум / Инженерные системы / Электрика / Подключение стиральной машины.
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Подключение стиральной машины.
solibar
Новичок
solibar
20 may 2016, 14:49
Posted: 20 may 2016, 14:49
Обязательно ли при подключении стиральной машины использовать заземляющую жилу или можно и так эксплуатировать? Просто дом старый, заземляющей жилы нет, при строительстве использовали двухжильную проводку, а сейчас придется ее менять.
Support
Коммерческий представитель
Support
20 may 2016, 15:04
Posted: 20 may 2016, 15:04
Если нет заземления, то можно подключить и без него. Но так как корпус стиральной машины металлический, то я бы рекомендовал для защиты установить устройство дифференциальной защиты (УЗО). На данный момент существует специальное устройство (см. картинку), которое вставляется в розетку, поэтому нет необходимости дополнительно устанавливать в щите

NekitVP
Новичок
NekitVP
20 may 2016, 15:07
Posted: 20 may 2016, 15:07
Стиральные машинки орально работают и без защемления, проверено многолетним личным опытом, если не приобретать устройства указанного в верхнем комментарии, то как совет просто не совмещать куранте в ванной и стирку вещей на всякий случай
VLAD
Новичок
Rating: 5
VLAD
21 may 2016, 2:21
Posted: 21 may 2016, 2:21
У меня тоже старый дом и заземления нет, проводка двухжильная алюминиевая, но машинка работает без него далеко не один год. Если хотите себя обезопасить, то купите устройство, которое Support предложил ранее.
solibar
Новичок
solibar
22 may 2016, 16:25
Posted: 22 may 2016, 16:25
Если нет заземляющей жилы, то срабатывать УЗО не на что будет. Так что отпадает. Мне интересно почему современные стиральные машины не хотят запускаться в работу, без наличия заземляющей жилы, как быть с этим?
Support
Коммерческий представитель
Support
22 may 2016, 16:53
Posted: 22 may 2016, 16:53
1. Относительно вопроса "Если нет заземляющей жилы, то срабатывать УЗО не на что будет. Так что отпадает.". УЗО работает по принципу сверки "приходящего" по фазе тока и "уходящего" по нулю, поэтому оно в любом случае сработает. Оно не "отправляет" утечку тока на землю, а выключает подачу напряжения при выявлении утечки. К примеру УЗО с током утечки 30 мА, то оно должно в зависимости от производителя срабатывать в диапазоне 15-25 мА.
2. Относительно вопроса "Мне интересно почему современные стиральные машины не хотят запускаться в работу". Любая стиральная машина может работать без заземления, если у вас не работает, то посмотрите в инструкции где снимается на программном уровне эта защита.
Irina777
Форумчанин
Rating: 115
Irina777
22 may 2016, 21:39
Posted: 22 may 2016, 21:39
Работает стиралка без заземления уже много лет, стоит на кухне под газовой колонкой, т.к. вертикалка и установить более негде было, это самое удобное место. Включена в розетку туда, куда и газовая плита, тоже без заземления. Никаких проблем нет и даже когда устанавливали машинку специалисты из магазина, то никаких вопросов по отсутствию заземления у них и не было.
NekitVP
Новичок
NekitVP
22 may 2016, 21:45
Posted: 22 may 2016, 21:45
Интересно, а среди форумчан есть у кого из-за отсутствия в розетке заземления для стиральной машинки были впоследствии проблемы при её гарантийном ремонте в виде его отказа по этому основанию, обычно в магазинах этим стращают, а вот фактически как обстоят дела
VLAD
Новичок
Rating: 5
VLAD
23 may 2016, 19:01
Posted: 23 may 2016, 19:01
Не могу сказать за других, но у меня и у моих знакомых никогда не возникали проблемы из-за отсутствия заземления. Машинка работала нормально и даже если мастера приходили, то не делали замечаний на счет заземления
NekitVP
Новичок
NekitVP
23 may 2016, 20:23
Posted: 23 may 2016, 20:23
Я почему и поинтересовался, когда покупали стиральную машинку делали заказ в сервисном центре на её правильную установку, заземления в розетках панельного дома никогда не было и прибывший специалист и слова не сказал что возможны какие либо проблемы из-за этого
Support
Коммерческий представитель
Support
23 may 2016, 20:58
Posted: 23 may 2016, 20:58
Зазезмление - это мера для обеспечения ЗАЩИТЫ человека от поражения электрическим током (ток протекает по наименьшему сопротивлению, т.е. через контур сопротивления если он есть). Поэтому к работоспособности электроприбора не имеет никакого отношения.
Goshia
Новичок
Goshia
23 may 2016, 22:39
Posted: 23 may 2016, 22:39
Если невозможно заземлить корпус стиральной машинки, то, можно выполнить зануление. Установить розетку с заземлением, а в стиральной машинке уже предусмотрена вилка с заземляющим контактом в ее конструкции.
alex78sol
Новичок
alex78sol
23 may 2016, 23:23
Posted: 23 may 2016, 23:23
Каким образом Вы предлагаете это сделать?
Lenni
Новичок
Rating: 2
Lenni
23 may 2016, 23:31
Posted: 23 may 2016, 23:31
Для безопасности нужно заземлять машинку, но нам мастер тоже ничего не говорил, и в магазине не предупреждали насчет заземления. В описании к машинке только рекомендуется. Будут ли проблемы при ремонте, зависит от неисправностей.
VLAD
Новичок
Rating: 5
VLAD
24 may 2016, 17:19
Posted: 24 may 2016, 17:19
В инструкции к моей машинке тоже рекомендуется заземление, но уже не один год без него обхожусь. И у меня есть сомнения на счет того, что отсутствие заземления приведет к серьезной поломке самой машинки.
S-driver
Новичок
S-driver
04 june 2016, 12:22
Posted: 04 june 2016, 12:22
Товарищ рассказывал, что в панельных домах всегда можно заземлиться через арматуру в стенах. Т.к. по нормам, арматуру при установке панелей сваривают(это способ соединения), и она представляет собой один контур на целый дом. И данный контур снизу заземляют.
Но лично я это не проверял.
leonidos
Новичок
leonidos
04 june 2016, 14:35
Posted: 04 june 2016, 14:35
Посмотрите на сам провод и вилку для подключения к розетке. Наверняка там евро вилка и такие вилки сейчас комплектуют все бытовые электроприборы, но это не значит что все следует подключать к заземлению. Воткните вилку в розетку и стирайте себе на здоровье. Не зацикливайтесь.
Lantel
Новичок
Lantel
05 june 2016, 5:38
Posted: 05 june 2016, 5:38
Мой брат в своей панельке на стыках панелей тоже нашел обвязывающую арматуру и приварился (вывел шпильку) к ней, говорит что сделал нормальный ноль.
Я бы такое зануление у себя не сделал.
Думаю, что есть угроза, что может появится опасный потенциал на элементах этой конструкции.
leonidos
Новичок
leonidos
05 june 2016, 23:07
Posted: 05 june 2016, 23:07
Сама стиральная машинка выполнена с защитой а применение видок евро приводит к таким сомнениям. если хотите то просто сделайте заземляющий контур и от него проведите один провод к той розетке куда подключать будете машинку и всю проводку менять не нужно.
Grekus
Новичок
Grekus
06 june 2016, 9:09
Posted: 06 june 2016, 9:09
Какая вероятностью того, что при пробое кто-то из соседей будет держаться одной рукой за вашу арматуру, а другой за нулевой провод?
Убить может разве что мокрицу в подвале, да и то ей надо еще очень постараться.