Подключение освещения на складе.

Форум / Инженерные системы / Электрика / Подключение освещения на складе.
+
Форум / Инженерные системы / Электрика / Подключение освещения на складе.
Иван Санин
Новичок
Иван Санин
29 january 2017, 7:58
Posted: 29 january 2017, 7:58
Делаю освещение на складе с датчиком движения и двухзонным выключателем. Реально ли подключить освещение таким образом, чтобы выключатель по отдельности мог включать светильники в двух зонах, а датчик включал все светильники всё сразу?
серёжа
Новичок
Rating: 2
серёжа
30 january 2017, 5:50
Posted: 30 january 2017, 5:50
Разумеется можно. Установите дополнительное реле с двумя парами контактов на замыкание. Контакты параллельно выключателям. Можно установить пускатель, в зависимости от мощности светильников. Другой вариант, разобрать датчик и заменить реле в нём на реле с двумя парами контактов. Но я бы установил пускатель, так проще и надёжнее.